Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 715161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 178

Тема: МВ110-224.4ТД - получить общий результат

  1. #161
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. На мой взгляд ПР200 мастером должна справиться. По моему этой темой (весовой) занимался Павел Братковский. Смотри пост 175. Попробуйте обратиться в личку к нему.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #162

    По умолчанию

    Спасибо Вам!

  3. #163

    По умолчанию

    подскажите можно ли подключить данный модуль МВ110ТР-224.4ТД к какому-нибудь недорогому регулятору ТРМ просто для контроля веса

  4. #164

    По умолчанию

    немного неправильно задал вопрос. требуется еще и регулировка, т.е пр достижении определенного значения сработал выход регулятора

  5. #165

    По умолчанию

    вобщем объясню ситуацию: необходимо собрать весовой дозатор с двумя выводами, грубая дозировка веса и после точная досыпка продукта. Конечно многие скажут проще купить весовой терминал но их цена просто как космический корабль. главное чтоб была возможность быстрого изменения веса продукта. Вот я и инересуюсь есть ли какойнибудь регулятор типа ТРМ с режимом MASTER?

  6. #166

    По умолчанию

    господа есть у кого-нибудь пример подключения модуля к плк73 или подскажите где взять полное описание библиотеки modbus . я впервые пытаюсь подключить к плк что-то по rs485

  7. #167

  8. #168

    По умолчанию

    Пробовал выводить сигнал с тензодатчика через мв110-224.тд на панель ип 320 что -то не очень получается показывает какую то белиберду может чего не так делаю? Может кто такое делал? Поделитесь опытом пожалуйста.

  9. #169
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r3lai Посмотреть сообщение
    Пробовал выводить сигнал с тензодатчика через мв110-224.тд на панель ип 320 что -то не очень получается показывает какую то белиберду может чего не так делаю? Может кто такое делал? Поделитесь опытом пожалуйста.
    Выкладывай проект и конфигурацию

  10. #170

    По умолчанию

    Вот пожалуйста:
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 715161718 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 06:10
  2. Нет связи с Прибором МВ110-224.4ТД
    от Bulat в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 00:29
  3. МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 19:15
  4. Модуль МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 09:53

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •