С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Спасибо Юрий!!!!
Изменения внес,все работает как требуется.
скажите пожалуйста можно ли к двум ПР200 подключить один и тот же датчик давления 4...20мА.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Господа разработчики подскажите пожалуйста на ПР200 хочу реализовать очередь включения дискретных выходов.
Подробнее:
1 вход включился - 1 выход вкл.
2 вх включился - 2 вход встает в очередь. и не включиться пока не выключиться первый.
3 вх включился - 3 вход встает в очередь.
12 вх включился 12 выход встает в очередь.
в любой момент может включиться вход, он активирует выход, но только если при этом не один выход не вкл и встает в очередь, если при этом несколько входов вкл то выхода нужно установить в очередь по порядку .
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2017 в 22:44.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
в общем что бы было понятно для это нужно! на станках мех обработки есть небольшие емкости которые требуют постоянно долива жидкости, линия подачи жидкости одна , на линии стоят электроклапана. вот главная задача чтобы в один момент открылся только один клапан чтобы быстро заполнить емкость. Чтобы не произошло такого: все 12 клапанов откроется и давление залива будет мизирным! принцип такой!
Добрый день. В принципе можно, но не проще их связать по 485. Может ещё какими переменными обменяться захотите.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Есть прибор "Экограф" и есть ПР200, мне для сравнения работы хотелось подключить один датчик давления к двум приборам. подключил на "экографе" показывает правильное давление а на ПР200 показывает -25,99.......-24,01 вот в таком диапазоне скачет.
Питание датчика 24 вольта от экографа, а на аналоговый вход ПР200 просто подключен датчик!
Где ошибка?