Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: Один сигнал 4-20 мА на 2 прибора.

  1. #11

    По умолчанию

    В теории, при 20 мА на датчике необходимо падение напряжения не ниже рабочего (у разных датчиков от 9 до 30 вольт). К примеру, с напряжением питания в 24 вольта при 20мА на проводах потеряли 2 вольта, на первом контроллере - 0,5 вольта, на втором - 4 вольта. Датчику осталось 24 - 2 - 0,5 - 4 = 17,5 вольт. Работать должен. Положительный опыт не однократный. BD-Sensors - ТРМ1 - S7-300. Метран 276 - Spirax Sarco SX25 - Текон.
    Или теория сложнее?
    Последний раз редактировалось Долгушев Павел; 05.04.2011 в 21:37.

  2. #12
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Спасибо всем. Сейчас по работе полный завал. Экспериментировать нет временни и возможности.Так что Ваши советы очень пригодились.