Наводит, но сбило с толку то, что контроллер по кнопке RESET не перезагружается совсем (нет бипера и мигания светодиодов) и записанная в контроллер программа не стартует.
Данная ситуация происходит после пропадания питания.
Если питание включить, то горит только светодиод "питание". Если питание не отключать, то программа самопроизвольно стартует через некоторое время. На одном контроллере было через 30 минут, на втором 2 раза стартовала и всегда после 5-6 часов после подачи напряжения.
В понедельник на работе сниму лог, измерию напряжение аккумулятора, попробую переставить верхнюю плату с нового контроллера.
Нам проще починить самим, чем отправлять в сервис, если неполадка небольшая. Никто не видел сервисную документацию на этот контроллер?
Последний раз редактировалось victor_al; 29.10.2011 в 13:11.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Добрался до контроллеров, вскрыл. Взулись конденсаторы. После перепайки заработали.
Заметил, что на свежих контроллерах немного изменена схема блока питания и заменен выходной конденсатор LC контура - от теперь на 35 вольт.
А вот с контроллером, который мигает кнопкой "питание" ситуация более интересная. Он начинает нормально работать только при немного изогнутой нижней плате. Очевидно, не пропай.
Можно найти принципиальную схему???
Добрый день! Проблема с ПЛК110-220.60К-М прошивка v.2.14.0. Издает кратковременные звуковые сигналы через секунд 7, на стоп/старт программы не реагирует, сброс идет. Программа CoDeSys не подключается. Не прошивается, не определяется МАС (забивал вручную), выдает ошибку нет связи с контроллером, напряжение на аккумуляторе - 2,03В. Гарантийный талон от 10.08.2011. ПЛК в работе не был. При проверочном подключении к компьютеру проблем не было. Что за глюк? Лог гипер терминала прилагаю
Можно попросить Вас еще раз сделать лог. Один раз.
ПО логу - в центре непонятные жалобы.
В конце пишет - можете программировать стандартным кабелем из поставки
Отправляю повторный лог
Стандартным кабелем из поставки не шьется, после загрузки ПО и форматирования памяти при передаче файла пишет нет связи с контроллером