Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 45

Тема: Работа ПЛК110-60 с панелями сторонних производителей

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Панели DOP-B подключал к овену без проблем. Подключение аналогично СП270, только в дельте регистры в таблицу переменных записываются и в панели используются как переменные, а в СП270 напрямую регистрами оперируеш.
    DOP-B нормально работает с битами, только аварии обязательно словами передавать.
    У DOP-A распайка RS-485 другая, не такая как у СП или DOP-B.
    Постараюсь завтра сбросить простенький проект.
    Последний раз редактировалось SBER; 05.12.2011 в 21:06.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Панели DOP-B подключал к овену без проблем. Подключение аналогично СП270, только в дельте регистры в таблицу переменных записываются и в панели используются как переменные, а в СП270 напрямую регистрами оперируеш.
    DOP-B нормально работает с битами, только аварии обязательно словами передавать.
    У DOP-A распайка RS-485 другая, не такая как у СП или DOP-B.
    Постараюсь завтра сбросить простенький проект.
    О, это уже интересней. Буду весьма признателен за примерчик. А таблица переменных имеется ввиду таблица тегов?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Роман26
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Россия, Ставрополь
    Сообщений
    80

    Exclamation

    Товарищи, с наглядным рабочим примером связи панелей Delta и ПЛК Овен - вопрос открыт???
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роман26 Посмотреть сообщение
    Товарищи, с наглядным рабочим примером связи панелей Delta и ПЛК Овен - вопрос открыт???
    А у Вас есть?
    Мы с удовольствием выложим...

  5. #5
    Пользователь Аватар для Роман26
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Россия, Ставрополь
    Сообщений
    80

    Smile

    Остались последние штрихи, над которыми бьюсь аж с воскресенья, и все никак не выходит. Как только разберусь, непременно сделаю пример и вышлю вам!
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,268

    По умолчанию

    вышлю вам!
    Да-да. Мне вскорости тоже предстоит. Пока только РЭ полистал
    Почему все таки не вяжется ?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Роман26
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Россия, Ставрополь
    Сообщений
    80

    Lightbulb

    Все уже связал! Пример почти готов! Еще задокументирую и закомментирую.. Погодите часик-другой
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь

  8. #8
    Пользователь Аватар для Роман26
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Россия, Ставрополь
    Сообщений
    80

    Lightbulb

    Я это сделал! Вот обещанный и долгожданный всеми пример
    Вложения Вложения
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роман26 Посмотреть сообщение
    Я это сделал! Вот обещанный и долгожданный всеми пример
    Вопросы к автору проекта или к любому, кто не в отпуске и может помочь


    Моя цель соединить ПЛК (не 110, а ПЛК-100) с панелью Weintek, а не Дельта (как в Вашем примере), однако есть общие вопросы по этому проекту:

    ВОПРОСЫ:
    1) на основании чего определяете адрес переменной как 40001 40001 40003 или номера битов для 8-битный переменных?
    2) Панель Weintek именует переменные такими же адресами?



    Прилагаемые скриншоты сделаны из вашего проекта, таргеты Codesys установлены 2.11 или 2.10 (от них тоже зависят модули Modbus, их характеристики и адреса?)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Загнетов; 13.08.2012 в 17:48.

  10. #10

    По умолчанию

    Не претендуя на истину в первой инстанции, попробую разъяснить, но если где-то окажусь неправ, не смудите строго...

    Есть два понимания номера регистра Модбас. Первое связано с моделью данных, которая состоит из 4 таблиц в зависимости от вида данных, и в этих таблицах ячейки имеют номера, начинающиеся с разных префиксов9например 3 или 4. Причем нумерация внутри таблиц начинаетсч с 1, то есть самый первый элемент таблицы регистров хранения будет иметь номер ячейки 4001.
    Второе понимание адреса регистров идет от того числового значения, которое передается в качестве адреса регистра непосредственно в команде. там нумерация начинается с нуля. соответственно псамый первый регистр будет иметь одрес 0.

    Вот что на эту тему пишет Википедия:"Следует отметить, что со способом адресации данных связана определённая путаница. Modbus был первоначально разработан для контроллеров Modicon. В этих контроллерах для каждой из таблиц использовалась специальная нумерация. Например, первому регистру ввода соответствовал номер ячейки 30001, а первому регистру хранения — 40001. Таким образом, регистру хранения с адресом 107 в команде Modbus соответствовал регистр № 40108 контроллера. Хотя такое соответствие адресов больше не является частью стандарта, некоторые программные пакеты могут автоматически «корректировать» вводимые пользователем адреса, например, вычитая 40001 из адреса регистра хранения."

    Не знаю, как Wienteck, а например Овеноские панели при конфигурировании подразумевают нумерацию регистров и битов с нуля.

    Поэтому в приведенных вами скриншотах первый регистр (элемент 2 byte) соответствует адресу ячейки 4001, при условии, что такая адресация применяется в панелях Дельта. Что именно в Weinteck -не знаю, но если у вас панель живьем есть, то разобраться с этим- дело 5 минут. И еще, не забывайте про основные правила адресации регистров и битов в конфигурациях контроллеров в Кодесис, про которые я пару дней назад подробно рассказывал здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13151. и не забывайте про выравнивание, чтобы не было сюрпризов.

    Вот как то так.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. нестабильная работа плк110-32
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 07:03
  2. Примеры работы со СМИ1, ИП320, СП270
    от Kirill в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 15:52
  3. работа с панелями оператора Delta
    от Евгений Пашигоров в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 13:51
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 09:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения