Какая номинальная статическая характеристика у этого датчика?
Какая номинальная статическая характеристика у этого датчика?
привожу то,что написано на датчике (кроме госта)
ТСМ-239 гр23 -50 +100 раб.дл. 80 мм.
другой документации нет извените.
привожу то,что написано на датчике (кроме госта)
ТСМ-239 гр23 -50 +100 раб.дл. 80 мм.
ТРМ210 будет работать с таким датчиком. Подключаете термосопротивление к прибору по 3-х проводной схеме. Далее при программировании ТРМ210 выставляете код типа датчика r-23.
не нравится мне такой подход. Сколько в трубке (которая) греется воды - кот наплакал. А остальная конструкция позволит получить такую погрешность термостатирования? Здается мне что получить +/- 0,1 градус не удастся. Так что прийдется вам покупать жидкостный термостат либо отказаться от такой погрешности. А оправдана ли она? У меня похожая задача, вот сижу изучаю ж.термостаты коих немероннве предложенияю. Стоимость российского под 100 тр но я склоняюсь к германцу (а потом прилеплю к нму овеновский плк и скаду - нехай знаю наших!). Резюм: за низкую погрешность надо платить, а энтузиастам желаю успеха. Соглашайтесь на +/-1 градус.
система инерционна и если включена ,то работает несколько месяцев
такая точностьо нужна что бы не "плыли" частоты.если не трудно
черкните что за немецкий регулятор.
можете посоветовать тип датчика для измерения температуры
наиболее точный.
Смотрите www.lks.ru/catalog/vspomog/termostati_zhidk.htm
www.huber-rus.ru
я рассматриваю LAUDA RA 106 см. www.lauda.de (есть страница на русском), иак как надо измерять температурные параметры от -20 до+100С
спасибо за сайт,но у меня установка в несколько раз больше термостата