Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: OWEN ОРС-сервер

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    читай "применительно к ОРС ОВЕН", и ещё

    1. почему отличается нумерация регистров чтения в разных ОРС (ОВЕН и прочих)?
    2. Всё-таки проблема с выравниваем адресов регистров в CodeSys будет решена? вроде же давно уже говорили что решается проблема, а сроки решения проблемы не обозначены! Ситуации, во всяком случае с прошивкой 2.0-4 с неправильным выравниванием остаются.
    3. Всё-таки невозможно/возможно или проблематично ввести автоматический отчет в Кодесис с расчетом получившихся адресов и переменных? А то искать ошибки при большой количестве параметров в сеть, перебирая практически наугад регистры, и колдуя с последовательностью выходных переменных как-то не воодушевляет!
    2. Это не проблема CoDeSys, это проблема ARM-процессора. Решается заменой процессора (но все более-менее приемлемые варианты тоже имеют особенности выравнивания)
    3. CoDeSys не имеет такой функции. Никакой магии нет, всё расчитывается очень просто.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Р Посмотреть сообщение
    Высылаю Вам проект CoDeSys и данные с гипертерминала.
    Проблема в старом таргете. Обновите прошивку и таргет.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    3. CoDeSys не имеет такой функции. Никакой магии нет, всё расчитывается очень просто.
    Не-е-е, применительно к ОРС Modbus ОВЕН ничего простого не получается, что вы все отписываетесь, вы возми проверьте: составьте несколько разнородных по типу переменных в плк, посчитайте адреса по логике и посмотрите что получиться -ничего не получиться. Речь о том что ОРС ОВЕН для ПЛК неработоспособен по логике выравнивания. Если я неправ докажите! Речь никак не идет о других OPC Modbus в которых логическое выравнивание не вызывает сомнений и все работает.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Проблема в старом таргете. Обновите прошивку и таргет.
    Да нет же хоть старом хоть новом таргете, ничего не меняеться. С другими же ОРС все работает и выравнивание работает правильно, а вот именно с ОРС ОВЕН нифига не работает, хоть как смотри хоть по адресам карты памяти контроллер, хоть по адресам Modbus-регистров.
    Извеняюсь но может всё-таки будет корректный ответ а не отписка.

  5. #15

    По умолчанию

    Теперь понятно, что дело в ОРС. Наконец стало ясно, где копать.

  6. #16

    По умолчанию

    что ж вы все на выравнивание напираете, если в остальных серверах все работает!

    да, ОВЕН OPC MODBUS работает с ошибками. почему, мы со временем выясним и выпустим исправленную версию.

  7. #17

    По умолчанию

    Что-нибудь изменилось?

  8. #18

    По умолчанию

    ошибка в сервере исправлена. после тестирования новая версия будет выложена на нашем сайте.