По 1-му окошку - это после перезагрузки?
по 2 окошку - в конфигурации Вы используете порт Debug-232, но контроллер был загружен с воткнутым кабелем для программирования и считает этот порт не доступным, т.к. обнаружил перемычку в кабеле и перевёл порт в режим CoDeSys.
Выньте кабель для программирования и перегрузите контроллер. Окошко волшебным образом исчезнет и панель станет работоспособной
Альтернативный метод - вставить джампер на верхней плате ПЛК.
Все эти моменты подробно описаны в документации и на форуме .
Оба окна появляются в процесе попытки загрузки ПО в ПЛК. Потключение через Ethernet 100 Base&T. А к Debug-232 подключина панель которой он переодически теряет связь. Сразу оговорюсь подключал кабелем и с перемычкой (для прошивки ПЛК) и без результат один.
2 окно всегда будет появляться, если плк перезагружается с кабелем для прошивки или в него заливается проект с воткнутым кабелем для прошивки. только по перемычке в кабеле плк может понят чего от него хотят. устраните перемычку и будет счастье.
про первое окно - всё зависит от того, что происходит с плк. какой проект, не выходите ли вы за лиц. ограничение, нет ли рассинхронизации между таргетом и прошивкой.
а потеря связи с панелью, если плк продолжает работать и через нек-е время связь восстанавливается без перезагрузки плк - проверьте кабель и разъём на контакт.