Скиньте свою модификацию (считать в режиме полного доступа, пароль 1), попробую посмотреть.
Скиньте свою модификацию (считать в режиме полного доступа, пароль 1), попробую посмотреть.
Вот конфигурация.
Проверил. Ошибок в вашей конфигурации нету. Имитирование роста температуры на первом канале дало переход с 1шага по 5ый. Остановка программы так же произошла без проблем.
Могу предположить что у вас температура за 230 вываливается по второму каналу. А по первому температуры меньше, поэтому и перехода шагов не наблюдается.
Спасибо. Я в 4 и 5 шаге вместо 1 вычислителя указал второй и тогда программа стала выполняться. Ещё вопрос, каким образом выполнить объединение термопар ? Почему когда я выставляют низ уставку 145 градусов, а по факту греет до 160 градусов ?