    Здравствуйте. Почему у меня галочка "Авто перезапуск соединения" недоступна ??? При открытии чужих проектов (взятых с форума) она доступна. Никак не могу понять почему так.avto.png

  2. #12
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuRaN Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Почему у меня галочка "Авто перезапуск соединения" недоступна ??? При открытии чужих проектов (взятых с форума) она доступна. Никак не могу понять почему так.avto.png
    скорее всего открываете КДС в профиле, в котором еще не было этой галки
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #13

    По умолчанию

    Спасибо за ответ capzap, но про профиль я ни чего не понял. Я создаю проект заново и галочка не доступна. Вот уже 4 дня пытаюсь подружить СПК107 с МДВВ. День назад получилось установить связь по RS-485, а сейчас не могу это повторить. Причем по конфигуратору МДВВ доступен. Всю голову уже изломал.

  4. #14

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Используйте версию Modbus Master 3.5.5.0 или выше:

    01.png

    02.png
    А то что таргет СПК107 максимальный 3.5.4.20 ошибки лезть не будут ?

  6. #16

    По умолчанию

    Урааааа получилось.Спасибо всем за помощь. Но дело было в том, что МДВВ зависает. Отключение питания помогло.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вопрос к специалистам Овен.
    Почему может не работать перезапуск соединения по RS485, даже если установлена соответствующая опция ?
    Имею связку ПР114 - СПК207 (новые, апрель 2016г.) Длина линии 10см. (все в одном щите)
    Обмен идет отлично на 115200, потерь почти нет и вдруг - все отваливается. Codesys пишет - шина не запущена.
    Читаю и пишу всего пару регистров. Сделано программное восстановление обмена, но все равно не помогает.
    Буду признателен за помощь.

  8. #18
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,300

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вопрос к специалистам Овен.
    Почему может не работать перезапуск соединения по RS485, даже если установлена соответствующая опция ?
    Имею связку ПР114 - СПК207 (новые, апрель 2016г.) Длина линии 10см. (все в одном щите)
    Обмен идет отлично на 115200, потерь почти нет и вдруг - все отваливается. Codesys пишет - шина не запущена.
    Читаю и пишу всего пару регистров. Сделано программное восстановление обмена, но все равно не помогает.
    Буду признателен за помощь.
    Перезапуск соединения не работает при использовании версии 3.5.7.0 компонента Modbus RTU Master. Используйте более раннюю версию компонента.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Если я правильно понимаю, у меня версия Modbus master 3.5.5.01.jpg
    В ней тоже не работает перезапуск?

  10. #20
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,300

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Если я правильно понимаю, у меня версия Modbus master 3.5.5.01.jpg
    В ней тоже не работает перезапуск?
    Нет, в ней перезапуск работает. Есть возможность подключиться к линии сниффером и снять лог обмена? Что еще установлено в щите, помимо СПК и ПР?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. восстановление связи по modbus СПК107
    от Сомов Илья в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2023, 04:26
  2. ТМ202 + ТРМ212 в сети RS485. сбой связи
    от win7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 11:56
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13