Получится ли использовать ТРМ 500 с управлением вентилятором через ТТР ? Если включить ПИД регулятор.
Получится ли использовать ТРМ 500 с управлением вентилятором через ТТР ? Если включить ПИД регулятор.
Будет релизовано следующее.
1. разжигается ТТ котел ( и управляется контроллером ) .
2. Когда в котле прогарит топливо контроллер переключит краны подачи теплоносителя в эл.котел и разрешит его запуск.
3. В том случае если температура ТТ котла начнет повышаться ( например остатки топлива догарают ) то эл. котел должен отключиться, краны переключиться на ТТ котел , охладить его и снова переключиться на эл.котел.
Как кто думает ? Если на ТРМ 500 регулировать по ON \ OFF , скорость вращения вентилятора подобрать опытным путем и не менять её. А на втором выходе реализовать управление задвижкой которая перекрывает вход воздуха к вентилятору ( когда например активное горение топлива нужно придушить ).
Почему ТРМ 500 ? Буду его брать на управление эл.котлом поэтому примеряю его и для ТТ котла.Кто если заглядывал по ссылке на устройство изготовителя http://www.progressenergo.ru/kotli/n...otla-kchm-5-k/ ( по стоимости 7кило-рублей ),то понятно что ТРМ 500 вместо него будет работать спокойно, надежно , и с более широким функционалом и дешевле.
Последний раз редактировалось RusLandAuto; 08.11.2015 в 10:22.
Зачем вы все усложняете? Зачем завязывать вентилятор на контроллер, да еще ПИД регулирование примастыривать, вы с ним замучаетесь. Не связывайтесь с 220 вольт, да еще регулировкой оборотов. Разве что у вас много свободного времени на лабораторные исследования.
Купите комповый вентилятор и регулятор оборотов с термодатчиком в ближайшем компьютерном магазине. Если термодатчик NTC, подберите вместо него PTC, или наоборот, тогда при падении температуры он будет прибавлять обороты. Ну а уж пуском его управляйте с контроллера, коли есть нужда.
Вот ПИД вообще для таких целей не подходит никак. Горение твёрдого топлива - процесс нелинейный сам по себе, а ещё сколько лопат закинули...
Слишком "весело".
ВВодная:
Электричество погасло, краны в положении "электрокотёл" :
Если коммутируем обратку - то звуки вырывающегося пара из ТТкотла разнообразят зимний вечер
При коммутации прямой подачи и обратки всё гораздо веселее
наслаждаемся!
Скоммутировать котлы на последовательную подачу теплоносителя и избавиться от кранов не судьба?
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 09.11.2015 в 15:29.