Тема: Вопросы по CoDeSys

  1. #11
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Inarus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Кто-нибудь, подскажите пожалуйста по этому вопросу. Может пример комплексной программы есть у кого, я по аналогии разберусь. Очень надо.
    Спасибо!
    так если у Вас в коде запросы накладываются друг на друга, как же Вам помочь, "пляшите" от выходной переменной Done чтоб начать следующий запрос к уже другому слейву
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так если у Вас в коде запросы накладываются друг на друга, как же Вам помочь, "пляшите" от выходной переменной Done чтоб начать следующий запрос к уже другому слейву
    Так, вот, спасибо за наводку! Не сочтите за назойливость, а куда эту выходную переменную направлять? Я только открываю CodeSys для себя.
    Правильно ли я понимаю, мне нужно запросы к блокам ввода/вывода направлять последовательно? и пока от первого блока не придет Done, к следующему блоку запрос не пойдет и так далее? А от последнего блока Done должен возвращать опрос в начало, к первому блоку?

  3. #13
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    да, рассуждаете верно
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #14

    По умолчанию

    А куда возвращать этот сигнал Done? К блоку ComCon или для переключение сигнала Handle к следующему блоку? И какую логическую единицу использовать?

  5. #15
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Inarus Посмотреть сообщение
    А куда возвращать этот сигнал Done? К блоку ComCon или для переключение сигнала Handle к следующему блоку? И какую логическую единицу использовать?
    вот примерчик
    Вложения Вложения
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    вот примерчик
    Спасибо! Кажется я понял что к чему. Сейчас буду проверять.

  7. #17

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста. Верх у меня на Мастер Скада, низ CoDeSysOPCDA. При обрыве связи не диагностируется потеря связи. Всё замирает по последним данным и не подхватывает возобновление связи. Постоянно приходится перезагружать АРМ. что делать?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Вопросы по АС7
    от sae в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 16:06
  2. вопросы по КДС3 от меньше чем, новичек и всякий флуд по поводу КДС3
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 14:11
  3. Вопросы по программированию в CoDeSys
    от MagicCat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 06:09
  4. вопросы по трм33
    от Лёлик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 19:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •