  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VVS_123 Посмотреть сообщение
    Ну какое влияние могут оказывать провода при длине в 50 см
    на всякий случай, всё-таки -- термопара подключена напрямую/компенс. кабелем? Потому как паразитные термопары образуются при любой длине кабеля.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VVS_123 Посмотреть сообщение
    Да в том то и вопрос.На сколько можно доверять НОВЫМ (т.е. поверенным изготовителем) датчикам и измерителям.Как ДОЛЖНО быть.Написано отклонение 0.5% но не похоже это она 0.5% при 20 градусах.Понятно что можно прогнать термометр нагреванием,внести коррекцию.Но что,каждый датчик проверять и коррекцию делать?
    Предел допускаемой основной приведенной погрешности, который приводится в паспорте прибора, определяется в % от диапазона измерения, а не от текущего измеряемого значения.
    Поэтому прибор настроенный для работы с термопарой может дать очень большую абсолютную погрешность.
    В общем случае, чем меньше диапазон измерения, тем меньше абсолютная погрешность при одинаковом классе точности прибора. Плюс необходимо учесть погрешность датчика температуры.
    При сравнивании показаний различных датчиков необходимо обеспечить равенсво температур. Температура воздуха в помещении в точках отстоящих друг от друга даже не на большом расстоянии может значительно отличаться.
    Чтобы научиться правильно выбирать прибор и датчик почитайте азы метрологии.

  3. #13

    По умолчанию

    Ладно термопара, на таких температурах полная хрень, но почему у топик-стартера такая разница между 50М и 50П ?

  4. #14

    По умолчанию

    Если рассуждать логически, то с 50М какая-то ерунда, либо по настройкам проблемы, либо датчик неисправный.

  5. #15

    По умолчанию

    Судя по всему, ДТС 045-50П.В3.120 врет. Вы датчики выдержали с полчаса? У него при длине 120 инерционность в разы больше, чем у ДТС 054-50М.В3.60. В руке подержишь - и жди минут 5 - 10, пока до комнатной упадет.
    А датчики на каналах (50М и 50П) местами поменять не пробовали?
    А ТПП 145 - 0013.500 - вообще ни о чем. Поскольку "не рекомендуется применять ниже 400 °С, т. к. ТЭДС в этой области мала и крайне нелинейна.". Так что для этой термопары точность при такой температуре удивительно большая.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VVS_123 Посмотреть сообщение
    Задача:регулирование температуры воды интересует диапазон +60 -+110 градусов цельсия.Термометр находится в гильзе глубиной примерно 40 см.Сейчас стоит ДТС054-50м с обточенной гайкой,но хотелось бы что-то фабричное.Подлючаю 3 разных датчика к одному ТРМ138
    1.ДТС 054-50М.В3.60/1(-50+150)_50М(ty09)___{21.2}
    2.ДТС 045-50П.В3.120 (-50+500)_50П(ty08)____{26.7}
    3.ТПП 145 - 0013.500 (0-+1300)_ТПП(s)(ty17)___{27.8}
    В фигурных скобках - температура,которая показывается.Все термометры лежат рядом,длина проводов не превышает 50см.В помещении по ощущениям не больше 20 градусов.Пирометр показывает 19.На сколько допустимы отклонения показаний для В класса?
    По ГОСТ Р 6651-2009 для класса допуска В допустимое отклонение + (0,3+0,005*Т), где Т- температура измеряемой среды. Т.е. для ДТС 054-50М.В3.60/1 и ДТС 045-50П.В3.120 отклонение одно и то же. Если тем-ра окружающей среды 20 град С, то допустимое отклонение +0,4 С. Что касается термопары, то прошу уточнить маркировку. Обозначение очень похоже на ОВЕНовское, но мы тип S не производим в корпусе 145.

    ТРМ138 программируете с панели прибора или с конфигуратора? Опишите как подключили датчики.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #17

    По умолчанию

    Спасибо,вот то что и хотел узнать.Все что написано на термопаре - написал,значка овен нет,кто делает - непонятно,паспорта нет.По виду новая(у кладовщиков как всегда бардак).
    Трм138 программирую с панели,т.к. с конфигуратора неправильно ставит тип датчика для некоторых приборов.В поддержку писал в свое время,ответа не было.
    Есть у меня предположение что ДТС 045-50П.В3.120 все 3 штуки бракованные.Они с одной партии.К сожалению из-за идиотской логистики госпредприятия проще новые заказать,чем эти поверить.

  8. #18

    По умолчанию

    Закажу я ДТС 054-50М длинный,наверное будет оптимальный вариант.Ну уж если тема открыто что можно использовать для измерения температуры наружного воздуха? ДТС125 после -5 начинает врать примерно на 2 градуса.Предполагаю что после -20 расхождение увеличится (прошлой зимой с аналогичным так было).Какие датчики использовали вы на практике?Если оффтопик,то в личку,плз.

  9. #19

    По умолчанию

    Поместите датчики в лед или кипяток и замерьте сопротивление. Если что есть возможность коррекции на ТРМке. 50м не советую, 100П как то "стандартнее".

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VVS_123 Посмотреть сообщение
    Закажу я ДТС 054-50М длинный,наверное будет оптимальный вариант.Ну уж если тема открыто что можно использовать для измерения температуры наружного воздуха? ДТС125 после -5 начинает врать примерно на 2 градуса.Предполагаю что после -20 расхождение увеличится (прошлой зимой с аналогичным так было).Какие датчики использовали вы на практике?Если оффтопик,то в личку,плз.
    ДТС125 как подключали? по 3-х проводной схеме?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР 200.2 термометр сопротивления
    от ryzhov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 11:48
  2. Наводка на термометр сопротивления
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 23:17
  3. Термометр с звуковым сигналом
    от Алексей 23 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 19:44
  4. ТРМ 138 - научите дурака
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 17:10
  5. научите писать/читать Rs-232
    от Igor (Omsk) в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 14:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •