Ещё вопросик,в бумажном мануле к сему прибору указано что уровень лога для дискретного входа устанавливается в программе,можно узнать в котором месте.
Ещё вопросик,в бумажном мануле к сему прибору указано что уровень лога для дискретного входа устанавливается в программе,можно узнать в котором месте.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Хорошо,а как тогда дискретные входы DI1-DI8 управляются,в режиме симулятора 1-вкл,0-выкл и программа работает,а в физическом управлении?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый день. По моему Вы маленечко запутались. Если Вы имеете ввиду примечание на 13 стр. руководства, то это относится (как и писал Юрий) именно к аналоговому входу, работающему в режиме дискретного.
А именно про дискретные входа совершенно чётко написано на 11 стр. для модификаций 24В и 220В. Их в программе конфигурировать не надо, да там и не даётся такой возможности.
А вот аналоговый вход Вы должны физически перевести (перемычками) в режим измерения 0-10В и вход будет работать в режиме измерения напряжения. А затем уже в программе указываете в свойствах входа, что он меряет напряжение и установить параметры компаратора для логического 0 и 1.
Как то так.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Понятно,изучил повнимательнее,извиняюсь.Значит согласно таблице на странице 9,на дискретный вход нужно подать 230V для лог.1?
plotnik.off86 если вы на 220В версии прибора используете аналоговые входы как дискретные, переключив джампера то именно на эти входы надо подавать не более 24В
обычные дискретные входы 220В версии используют 220В соответственно
Ну всё получилось,устройство работает правильно.Но вылезла другая проблема,может и не для этой темы но после около 1,5 часа работы изменяемые вводные переменные сбросились на 0 и соответственно все функции остановились.Задал переменные по новой не выключая реле программа возобновила работу,что это было?Мне то необходима постоянная работа программы.
Перезалил программу по новой,пока перебоев не было.