Сообщение от
Валенок
Я наверно что-то пропустил и не знаю где Наши ))
Для Вяземских (у меня новодугинские корни если что, по узкоколеечке катался)
Овена-зоопарк, порядок байт :
Все плк, сп3хх - норм литл-энд 1,2,3,4
Всё остальное (все модули, ип320) - хрен пойми накой 3,4,1,2 причем только для дабл-словных
Пересылка из сп300 в плк63 1:1, но т.к. панель и из модуля читает 1:1 получается фигня. Да и на ней фигня если выводить.
1.сп300. Настройки параметров связи - ставим галку "изменить порядок регистров" (см. выше - petera уже сказал)
2.Плк 63. Оставляем как есть
3.Если на 1 экране панели справа от пепелаца выводить флоат : 22=>29, unsigned=>float. Ход правильный, не нужно будет парится с узнаванием "а скока точек после запятой в самом модуле".
Да и 0 видели заместо 0.23 т.к. в [22]=0, [23]=23
подвела память-то ))