Продолжили ПНР, и, как я и предполагал, установка перемычек в Мастер никоим образом не повлияла на данный глюк. Зато выяснилось, что зависание может произойти
на порту №2 или на порту №1, при этом оставшийся продолжает работать(точнее если это порт №1 который в слейве, то связь с ним есть, просто данные перестают обновляться и овенсервер рапортует о том что всё гуд!), по времени связи никакой нет, по крайней мере зависал в промежуток времени до 1 часа(бывало что и через 5-10мин. после включения). Стало понятно, почему оставленное на ночь включенным ПР200 утром продолжало нормально работать(предположении о влиянии сварочных работ или включении мощных потребителей в дневное время оказалось ошибочным) 2Х часовой тест показал, что если связь идёт только через один порт, то зависания не происходит. На данный момент установлена версия Owen Logic 1.14.193.18460 и новая прошивка, внесены некоторые изменения в проект и пройден рубеж в 2 часа безотказной работы(дольше пока не проверял), что в общем то вселяет надежду на окончательное решение проблемы. Буду пробовать загрузить проект без внесённых изменений, если будет работать, значит новая прошивка -помогла, а если нет, то возникает следующий вопрос: возможно ли без теста на реальном железе определить повлияют ли на стабильность работы имеющиеся циклические связи? Собственно, даже на макросы установленные через менеджер компонентов программа иногда выдаёт предупреждение, но симулятор запускается и проект загружается в ПР.