да, это хочется. Лично я для этого стараюсь не "нагружать" железо, тем более ОВЕН, второстепенными для него и сервисными, функциями. Тогда вероятность подобных "приветов" снижается. У меня тоже есть порядка 50 плк и есть один "клиент", который зависает тупо, пару раз в год. Последний раз зависал в октябре. Почему - не знаю. Только предположения, что надо "разводить" во времени запросы от панели и верхнего АСУНо хотелось, что бы железо вело себя правильно.
удачи. Хорошо, что связь есть. У меня тоже почти все установки хз где и почти все - без какой-либо связи, только через флешку работать.Сейчас попробую, находясь за сотни км от контроллера, форматнуть, перешить и перезалить ПО.
Снимок4.JPGНеобходимо на нем обновить прошивку, в новой ....
Как не прискорбно, но .... И прошивка свежая там и, что делать, ума не приложу.
Предыдущие скрины, были с соседнего ПЛК, там старая прошивка.
Приеду на работу, буду брать приборы и мерить, что не знаю, но всё подряд. Что то ведь влияет на контроллер? И да, у ПЛК нет заземления, а при измерении, мультиметр показал ~ 60-79В АС. Это относительно земли и металлических частей на корпусе (USB, RJ45)
Так, что спасибо Всем за советы.
У вас помехи дикие прут. Думаю тут не прошивку надо менять, а заземление нормальное сделать ( силовое и измерительное отдельно). Заземлять надо не ПЛК, а экраны проводов, металлич. гофру ( метал. короба), в которой идут провода и силовое оборудование. Разводить подальше силовые кабели (особенно частотники) и сигнальные ( измерительные). Пока наводки не уберёте, толку не будет.
Последний раз редактировалось kondor3000; 12.02.2022 в 12:00.
Я такого же мнения. Вот только ПЛК, гальванически развязан с полем, как по DI, DO, так и по AI. + ПЛК стоит в железном "домике", в железном шкафу и прикручен к железному экрану. Потенциала между N и Р нету. Сопротивление - почти 0Ом. + стоит UPS для ПЛК. В марте поеду на объект, возьму лабораторию электриков, буду искать.
Спасибо вам.
Есть еще один момент. К ПЛК подключена Антенна. Удаление +/- 30м. Это для телеметрии. На других объектах наблюдалась картина: всё работает, а связи нет. Выключишь питание, включишь, поработает несколько часов и пипец. Проблема в неэкранированном кабеле локалки. Кабель становился конденсатором. Когда его померял, ужаснулся, как ПЛК не сжег, ума не приложу. Заменил на всех объектах локалку.
Что за UPS? на конкретном объекте часто отключают питание?
в большинстве случаев на дешевых UPS при отключении питания на выходе НЕТ НУЛЯ впрочем как и фазы при питании от батарей, соответственно N перестает быть N в прямом смысле этого слова....
Линейно-интерактивный (Line-Interactive) ИБП. Intelligent 500LT2. Как то так.
Ставил на его месть (ПЛК), ПЛК на 24В. Питание было как с БП 24В, и пробовал с Phoenix Contact ибп MINI-DC-UPS/24DC - История та же. Формат флеш памяти.
Буду искать причину из вне. Ну не может же быть такого, везде работает, а тут глючит. Как будут результаты, напишу. Классные "грабли" попались.
line-interactive абсолютно не показатель. Проверка простая, отключаете его от сети и проверяете где у вас на выходе Ноль и Фаза. Поймете...
из-за этого не работают котлы с ионным датчиком пламени при переходе на ИБП, так как нет нуля, и не все ибп при этом позволяют выполнять соединение входного и выходного нуля из-за схемотехники инвертора.
Соответственно в этот момент все помехи ваши. Это же касается и 24-х вольтовых БП с функцией ИБП, но там немножко другие нюансы...