Тема: Схема сигнализации от переполнения танков с молоком

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Согласен. Тогда может как-то так:
    Вложение 63287
    Например, через https://www.chipdip.ru/product/stk00...uggest_product
    Небольшая ошибка, кнопки сброса н.разомкнутые должны быть. И если питание 220 , с такими номиналами резисторов выйдет волшебный голубой дым. На котором работает вся электроника.
    P.s подразумевается 12
    переменка, судя по лампочкам. Обозначения L, N вводят в блуд, ( или 12 на лампочках.) А может запитать +12 ?
    Последний раз редактировалось Sergej_; 22.10.2022 в 07:54.

  2. #12

    По умолчанию

    С номиналами мог и накасячить. Главное идея. Поищу еще схему, где твердотелка используется.
    Не все номиналы известы в схеме входа МВ110-8ДФ
    DF8.jpg
    Хотя в этой схеме контролер будет получать меандр 50Hz.
    Последний раз редактировалось EFrol; 22.10.2022 в 08:48.

  3. #13

    По умолчанию

    Так можно и твердотелку , а можно релюшку , почему я и предлагаю+12 и релюшки соответственно.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Так можно и твердотелку , а можно релюшку , почему я и предлагаю+12 и релюшки соответственно.
    Я согласен. 12v релюшки и лампочки + еще одна релюшка на зумер (220в) + БП 12v - еще проще.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Я согласен. 12v релюшки и лампочки + еще одна релюшка на зумер (220в) + БП 12v - еще проще.
    Все верно, к тому -же релюша лучше, непонятно что за буззер , симистор ( ТТ) на индуктивную нагрузку не очень.

  6. #16
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    513

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Я согласен. 12v релюшки и лампочки + еще одна релюшка на зумер (220в) + БП 12v - еще проще.
    Дельное предложение!

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,355

    По умолчанию

    Я вижу ПР200 с питанием входов =24В! Самый оптимальный вариант, мало ли что может случиться, например датчик выйдет из строя и будет сигнал о переполнении постоянно висеть, в смысле с ПР200 можно сделать срабатывание по фронту сигнала и при неисправности датчика сбросить сигнал и дальше работать, в смысле всё будет контролироваться и срабатывать, а на обычных промежуточных реле это будет сделать проблематично и гораздо дороже!
    Короче, у ПР200 и экран ещё имеется, там можно и оперативно отключать неисправные элементы с экрана ПР, чтобы они не мешали работать остальным, пока их не замените новыми, в смысле лучше когда только на одном танке не контролируется уровень(придётся следить "вручную"), чем сразу на всех, например в случае неисправности одного из датчиков!
    Короче, уровень "ясли", можно же в нескольких томах расписывать преимущества применения ПР, что даже противники будут в ужасе и шоке, в смысле, как они обходились без них до сих пор и как давно о них мечтали!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.10.2022 в 17:22.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Предлагал реле, не хотят. Типа с ней случится что, дежурные не разберутся и придется выезжать в выходные или в ночь.
    Если в схеме релейной сигнализации залипает или наоборот не замыкается контакт реле, обрывается обмотка катушка реле и т.д. - найти это тоже бывает не так просто, Шерлок Холмс отдыхает.

    И ещё - я не знаю, конечно, как реально идёт технологический процесс, но например:
    1. Превышен уровень на 1 баке - лампочка 1 бака загорелась, звук сброшен оператором.
    2. Лампочка 1 бака горит.
    3. Превышен уровень на 2 баке - лампочка 2 бака загорелась, звук включился. Оператор пришел, горят две лампочки - 1 и 2 бак (а может и больше). Какой бак сработал - ХЗ.

    На ПР вы можете сделать МИГАНИЕ лампочки сработавшего канала до момента сброса звука оператором. После сброса лампочка станет отображать текущее состояние уровня.

  9. #19
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    513

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я вижу ПР200 с питанием входов =24В! Самый оптимальный вариант, мало ли что может случиться, например датчик выйдет из строя и будет сигнал о переполнении постоянно висеть, в смысле с ПР200 можно сделать срабатывание по фронту сигнала и при неисправности датчика сбросить сигнал и дальше работать, в смысле всё будет контролироваться и срабатывать, а на обычных промежуточных реле это будет сделать проблематично и гораздо дороже!
    Короче, у ПР200 и экран ещё имеется, там можно и оперативно отключать неисправные элементы с экрана ПР, чтобы они не мешали работать остальным, пока их не замените новыми, в смысле лучше когда только на одном танке не контролируется уровень(придётся следить "вручную"), чем сразу на всех, например в случае неисправности одного из датчиков!
    Короче, уровень "ясли", можно же в нескольких томах расписывать преимущества применения ПР, что даже противники будут в ужасе и шоке, в смысле, как они обходились без них до сих пор и как давно о них мечтали!
    Если ПР200 применить, то можно и САУ Овенские исключить?

  10. #20
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,355

    По умолчанию

    Так если и после разъяснений не понимают, бывают такие(они здесь не при чём, гены виноваты), то сразу их ловить за хобот, мол не хотите более надёжную систему в плане устойчивости к возможным не исправностям, тогда Вам и придётся отвечать за свои решения, в смысле приезжать и по танкам бегать, уровень контролировать, пока всё не исправят!
    Короче, кто решение принимает, тот и отвечать должен, иначе не будет удачи! А так он проведёт пару ночей на работе и до него станет доходить, что он не верное решение принял, станет задумываться, как исправить, в смысле: всё убедился, делайте как хотели!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Устройство сигнализации для холодильника
    от R_G в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 09:45
  2. ТРМ500 настройка сигнализации
    от Titych в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 11:22
  3. Подбор оборудования для сигнализации перерасхода
    от Алексей277 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 13:47
  4. Проверка сигнализации и защит. Как правильно?
    от Lam-Ka в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 09:32
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 18:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •