я игрался с этим параметром. сейчас он равен 0. Извените если повторюсь но запись в регистры получается, чтение нет.
"RTU фрейм.
В RTU режиме сообщение начинается с интервала тишины равного времени передачи 3.5 символов при данной скорости передачи в сети. Первым полем затем передается адрес устройства.
Вслед за последним передаваемым символом также следует интервал тишины продолжительностью не менее 3.5 символов. Новое сообщение может начинаться после этого интервала." Может тут что-то не так с плк.
У меня заканчивается рабочй день. Я завтра проверю на железе и напишу Вам.
MODBUS_TEST.rar настройка конфигурации плк150 il v2.07
Как вариант попробуйте в ПЛК поменять порядок байтов в пункте Byte sequence
ris1.JPG
и этот параметр я менял. вместо частотника я подключил ип320, сформировал ему точно такойже запрос, ип320 выдал точно такойже ответ, что и чп, и плк его нормально отобразил. может подскажете какой софт тестирования модбас, чтобы можно было проверить времена.
проверял запись и чтение на веспере е2-8300. все работает.
читал вых напряжение и частоту.
пример во вложении.
Повторюсь, прочитать регистры из частотного регулятора Lenze ESMD152L4txa с помощью ПЛК ОВЕН150IL протокол модбас RTU НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ -ОШИБКА 81.
Ключевые слова выделены жирным шрифтом!!! При этом Панелью оператора ИП320 и СМИ1 Эти регистры великолепно читаются. Прошу откликнутся тех у кого получилась связь с указанным выше частотным преобразователем. информация о том что связь великолепно работает с частотными преобразователями других производителей меня НЕ ИНТЕРЕСУЕТ!