  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    вот ответ на №9 хорошо бы на сайт и в первые строчки руководства. а то вот надеялся...

    скорость мне, правда, не нужна абсолютно - достаточно раз в 10 минут измерить значение аналогового датчика подключенного удалённо (через преобразователь/rs-485), да по получении команды оператора дать команду на включение/выключение выхода (опять же через Rs-485). и проконтролировать результат (задержка реакции в 5-10 минут тоже устроит).

    а почему не получится? или этот ответ имеет отношение исключительно к скорости?

  2. #12

    По умолчанию

    да, к скорости. и к объему кода, к-й тоже не бесконечен.
    а так, можно делать, нет проблем.
    просто некоторые люди берут прибор, складывают на нем 2 числа (я условно), получается,
    после этого покупают 10 приборов и начинают складывать матрицы 1000х1000. естественно не получается.
    то, что масштаб отличается в миллион раз, их не смущает, и все начинают дружно ругать прибор и фирму овен.

    пример надуман, но проблему он показывает. вот когда был ассемблер и не было библиотек, программист сам писал весь код и пальцами чувствовал его объем и сложность. это его хорошо ограничивало и прививало чувство меры.
    а сейчас? вставил 3 блочка, потратил 10 секунд и думает что это очень простой код. а то, что внутри блочков может быть десятки тысяч строк кода - это не видно, не ощущается.
    отсюда претензии и непонимание масштабов задач.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 24.09.2010 в 14:23.