Дабы не плодить новых тем спрошу здесь.
В руководстве по программированию ПЛК160 описан процесс создания загрузочного проекта (с. 35). Так вот, после выполнения команд "Онлайн"=>"Создание загрузочного пректа", после выключения питания контроллера на 5 минут и последующего включения, контроллер работает нормально, RETAIN переменные пишутся и читаются, но если выключить на ночь, то утром контроллер пустой. Как правильно писать проект в Flash ПЛК160?
так может и небыло никакого сохранения после пяти минут, при новой батарейке, период отключения должен быть в районе 600 секунд
В ПЛК110 и ПЛК160 время работы при пропадании питания ограничено максимум десятком секунд.
Когда покупали ПЛК? Можете проверить заряд аккумулятора?
Делали команду - создание загрузочного проекта?
По измерению напряжения на выходе вопросов нет.
А вот с измерением тока какие-то не поладки.
Подключение согласно схеме в РЭ рисунок В.7 (ПЛК160-24.У-М)
В конфигураторе на аналоговом выходе значения меняются в заданном диапазоне, а на клеммах контроллера висит одно значение 7.4мА.
Помогите разобраться!
capzap, Николаев Андрей, странно, вот как раз позавчера вечером выполнил команду "создание загрузочного проекта", а вчера утром контроллер был пуст, вчера вечером добавил PRG для записи начальных и записи/чтения Retain переменных при сбоях питания и выполнил команду "создание загрузочного проекта". Выключил питание на ночь, сейчас включаю - контроллер запустился в работу, Retain прочитались. Подключил ноутбук в режим "онлайн" всё запустилось сразу, т.е. программа в контроллере идентична той что я редактировал накануне вечером. До эого в течение недели раз десять выполнял команды "онлайн"=>"создание загрузочного проекта" и после каждого включения питания CoDeSyS писало, что в контроллере отсутствует программа. Мистика какая-то.
ПЛК куплен в сентябре 2011г.
Последний раз редактировалось Павел В.; 17.11.2011 в 10:35.
В РЭ на ПЛК160 написано, что тип аналогового выхода может быть следующим: И - ток 4-20мА; А - напряжение 0-10В; У - Универсальные, ток 4-20мА и напряжение 0-10В.
В моем случае с буквой "У", т.е. есть выбор либо ток, либо напряжение в соответствии со схемами подключения рис. В.6 - выход по напряжению, а В.7 - выход по току.
Я правильно это понимаю?
Последний раз редактировалось Vasilij; 17.11.2011 в 10:56.
Забавно, а у ПЛК150 и 154 в моей документации наоборот
У меня тоже странность. Взяли прибор с буквой У - входы, как положено 0-10в или 4-20 ма, а выхода только 0-10в. Сначала я никак не мог понять почему ток на выходе не поднимаэтся больше 7 ма, а потом понял что выход не перенастраивается на режим 4-20 ма. Схемы подключения пробовал разные и с подпиткой 24в и без нее. Грешить на неправильное подключение не могу так как имеем несколько таких же приборов. И большое благо что на регулируемых засувках оказались входы 0-10в. Я впринципе не знал что может быть такое исполнение прибора, или чтото недосмотрели изготовители.В РЭ на ПЛК160 написано, что тип аналогового выхода может быть следующим: И - ток 4-20мА; А - напряжение 0-10В; У - Универсальные, ток 4-20мА и напряжение 0-10В.
А впринципе прибором доволен за исключением нескольких ударов 220в - РАЗНЕСИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КЛЕМЫ ПИТАНИЯ ПРИБОРА.
Будьте внимательны. В инструкции на 160 прибор есть ошибка. В спецификации заказа одно, в характеристиках другое. Там буквы А У И постоянно путаются.Забавно, а у ПЛК150 и 154 в моей документации наоборот
Последний раз редактировалось Okmor; 17.11.2011 в 11:40.