К стати отдать должное саппорту овеновцев... как обещали прислали новый прибор ... вчера получил, еще не монтировал ....
По крайней мере без лишних проволочек выслали, спасибо отдельное Фадеевой Надежде
К стати отдать должное саппорту овеновцев... как обещали прислали новый прибор ... вчера получил, еще не монтировал ....
По крайней мере без лишних проволочек выслали, спасибо отдельное Фадеевой Надежде
Добрый день! Возникла проблема с трм132м, немогу задать в графике отопления 7 точек, сейчас задано 2 при попытке изменения выдаёт сообщение что изменение невозможно. Что может быть?
Останови все режимы отопление и ГВС и меняй
Отопление -СТОП
ГВС-СТОП
изменяй данные
Сами точки (температура улица - отопление) в графике можешь менять и в режиме Работа
Обратку по моему только в режиме СТОП отопления и ГВС
Спасибо! Завтра попробуем.
Добрый вечер...
Получил новый прибор.
Надеялся, что проблема решится ...
Но не тут то было.
1. Прибор установил ... сконфигурировал..., в программе конфигураторе ТРМ132 есть ошибка, не возможно в разделе "Регулятор отопления" или "Регулятор ГВС" внести значение Тd/Ti больше 1, о чем и говорится в описании параметра в программе, но у нас значения больше 1 ! Временно обошел путем редактирования файла конфигурации прибора в 16 редакторе с последующим открытием и записью параметра в прибор... или руками посредством самого прибора
2. В описании к прибору указано как производить запуск АНР через программу каонфигуратора, необходимо ввести пароль и т.д.... в программе так и не нашел где вводить пароль и как управлять задвижкой для достижения отсутсвия колебания уставки запуска АНР..
3. Выкинул реле, собрал на оптопаре имитатор наличия давления (дабы исключить вариант с проблемными реле) при запуске аварийного насоса, по отоплению вопрсов нет, по ГВС опять выскакивает ошибка, при этом режим "Авария насосов" ,
ГВС не работает,
4. Поставил гистерезис на +20, критическую температуру +120, дабы исключить вообще возможности возможного входа в режим слива ГВС и как вариант возникновения ошибки по насосу ГВС, результат - вылетает.... причем систематику определить не удается (((
5. Случайно выявил еще одну не исправность ... при выключении прибора ... время сбрасывается на 00, пробовал менять батарейку- результат тот же .., питание по батарейке замерено в норме , кратковременно выключаю питание прибора - результат - время сброшено на 0..
Вопрос к поддержке ... что делать ? Ладно новый прибор пришел с нерабочим таймером времени , такс ГВС вопрос решить и не удается !!, я несколько раз бывает сбрасываю аварию насосов, когда моешься и начинает идти еле теплая горячая вода это вообще раздражает !
Не проще ВООБЩЕ убрать контроль работы насоса ???? предусмотреть это в программе ???? Кому надо тот будет включать этот режим .... или это такой способ заставить людей покупать модуль расширения MP1 ?????
Здравствуйте. Обсудили вчера все вопросы по skype.
1. Замечания к конфигуратору будут устранены в начале будущего года. Спасибо за замечания. На данный момент параметр Тd в приборе может принимать значения больше 1,00 при задании вручную с панели прибора.
2. Проведение АНР осуществляется при участии оператора на объекте - при запуске подготовки к АНР (АНР ГВС = да) оператор должен убедиться, что Т измеренная ниже, чем заданная уставка (параметры выведены на рабочий экран с комментарием "Не Стаб", с кнопок прибора изменить положение клапана, если это необходимо, и подтвердить запуск АНР (нажать "Пуск/Стоп" при индикации "Пуск").
3. и 4. К сожалению, ситуацию не удалось подтвердить опытным путем (прибор у нас тестировался 3 суток без сбоев; Подобных обращений от клиентов не было). Прошу Вас проверить работу системы с логикой работы дискретных входов по насосам - 0 0 0 1 1 0 0 0. В параметре "Слив ГВС" установите "нет".
5. Ситуацию с батарейкой сейчас анализируют наши специалисты.
Отключение контроля работы насосов (когда не используется модуль расширения МР1) - в параметре Меню/Конфигурация/ Дискретные входы/ Логика работы дискр.вх/ 0 0 0 1 1 0 0 0 .
Такие рекомендации приведены в краткой инструкции на ТРМ132М. Она поставляется в комплекте с приборами, а также ее можно скачать с нашего сайта.
Гарист Надежда
Продукт-менеджер АН "Датчики"
Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
Благодарю за разъяснения
Перевел насос временно на схему включения минуя прибор... о результатах отпишу
Здравствуйте! Помогите разобраться - смонтирована автоматика отопления на базе контроллера ТРМ132М, есть следующие проблемы:
1) сбивается время и дата
2) без видимых причин выходит авария насоса отопления (уже два раза была за один месяц), соответственно выключается насос, пропадает циркуляция...с последующими вытекающими от сюда проблемами.
Здравствуйте, задам очень глупый вопрос) С трм132м столкнулись в первый раз, при аварийном отключении электричества прибор отключился, запустили кое-как систему в ручном, так как киповцев и инженеров грамотных нет. Теперь планируем вернуть в автоматический режим, решили начать с ГВС, но прибор показывает "редактирование запрещено", и запуск ГВС стоит на "НЕТ". Как из него сделать "да"?