Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 28

Тема: Вопрос по перегонке с Wecon на Owen, нужен спец и умные мысли. Есть печеньки :)

  1. #11

    По умолчанию

    Исходники у нас есть, частотники не редкие если менять. Но взяты с большим запасом.
    По поводу обходного управления, оно как бы вроде и нужно. Но с иной стороны, зачем городить если и через контроллер можно им рулить. А экстренного вроде ничего нет (чтоб понадобилось в обход).
    На тему запросов, это для фрезерного станка, у него точность +- 0,1мм. Если раз в пол секунды будет, думаю норм.

    По ПР и т.д, мы хотим чтоб знающие люди подсказали, которые с этим постоянно работают, а не как мы по праздникам.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,756

    По умолчанию

    хм... я бы взял на поиграться самый дешевый из ПР, 100 или какой-там (не 11х серию) и попробовал бы на одном из частотников по сети. Ну или какой будет выбран, без покупки модулей. Взлетит или нет в плане точности. Потом бы уже делал выводы, стоит тратить на остальное или нет.

    Какова реальная цель замены того, что работает? заменить на Российский только?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,756

    По умолчанию

    ПР102-24.2416.13.2 - проверить, что аналоговые входы могут работать с дискретными сигналами (з.ы. не знаю. ПР200 умеет) /4…20 мА, 0…10 В, Pt1000, NTC, РТС, 0…300 кОм и др./ на 100-й версии прямо написано, что дискретный режим поддержан, а тут и др.
    выходы К транзисторные.
    ПР102-24.2416.16.2 - как вариант вместо + еще 2 аналоговых выхода.
    Не хватает 10 входов и 4 выходов. ПРМ-24.1 + ПРМ-24.3 например. (у .3 есть аналоговые выходы 4 шт, можно и частотниками поуправлять)

    Если аналоговые входы на 102 могут работать в дискретном режиме, то общего количество входов с модулями расширения хватит.

    Управлять частотниками через интерфейс скорее всего не особо получится, сколько частотников всего?

    ПР100 вроде не поддерживает модули расширения.

    на ПР102 дискретный режим есть. Указан в схеме подключения. Еще посчитайте количество входов с учетом модулей ПР103.

    В общем из ПР только 102 и 103 могут подойти за счет возможности подключения ПРМ до 2-х штук.
    Последний раз редактировалось melky; 04.10.2023 в 14:17.

  4. #14

    По умолчанию

    Всего 2 ЧП (на 15 и 3 кило).
    Иронично, но многие склоняются на 103е ПР

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,756

    По умолчанию

    ПЛК110-24.60.К-М( или L)

    Если цена вопроса не стоит или будет сравнима с ПР + модули. Зато будете в LAD программу переносить. Особенности архитектур только учесть..

    На 103-ем надо проверять количество входов/выходов с учетом модулей ПРМ, может не сростись... я не смотрел, хватит ли там. Хотя если ПРМ-24-1 использовать то должно хватить (вроде)
    Последний раз редактировалось melky; 04.10.2023 в 14:52.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    226

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ПЛК110-24.60.К-М( или L
    Согласен.
    Тут мне кажется других вариантов не дано.

  7. #17

    По умолчанию

    Wecon не старая линейка. Есть в продаже как в России так и в Китае. Зачем искать себе приключения с переделкой?
    Если нет этой модели можно собрать из базового ПЛК и модулей расширения поправив адресацию в программе.
    А вот ЛИР и SINO это не панели оператора, а УЦИ или "линейки" в обиходе. Что там ПЛК делает с ней - вопрос. Выложили бы все страницы схемы.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аристид Посмотреть сообщение
    Wecon не старая линейка. Есть в продаже как в России так и в Китае. Зачем искать себе приключения с переделкой?
    Если нет этой модели можно собрать из базового ПЛК и модулей расширения поправив адресацию в программе.
    А вот ЛИР и SINO это не панели оператора, а УЦИ или "линейки" в обиходе. Что там ПЛК делает с ней - вопрос. Выложили бы все страницы схемы.
    Поддерживаю не понимаю зачем менять марку ПЛК, прикрутите нормальную панель ихнюю же да и все.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Поддерживаю не понимаю зачем менять марку ПЛК, прикрутите нормальную панель ихнюю же да и все.
    не ихнюю, а евоную...

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    не ихнюю, а евоную...
    Да по фиг или по барабану, как не назови суть не поменяется

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 12:21
  2. Некоторые мысли про ПО и www.owen.ru
    от AlexxxV в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 09:52
  3. нужен спец по InTouch (или подобному SCADA)
    от Bigdelfin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 15:55
  4. нужен спец по InTouch (или подобному SCADA)
    от Bigdelfin в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 01:32
  5. Есть вопрос!!!
    от новичек в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 18:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •