Тема: Аналоговые выходы

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Просто ПЛК не заточен под определенное оборудование, а рисовать схемы подключения всех на свете устройств нереально.
    В РЭ даны схемы подкл. нагрузки.

    P.S. Всегда готовы подсказать
    Дык подскажите/нарисуйте - очень прошу.
    Кстати вопрос - сколько устройств можно подклчить на 0-10В.
    То что я знаю:
    - частотники и прочие устройства требующие только сигнал 0-10В без доп. питания - у них 2 клеммы на входе у контроллера 2 на выходе - все просто как 2х2.
    - привода ИМ - самая широкораспространенная група устройств с управлением 0-10В. Требуют дополнительно отдельного питания 24В, причем питаться могут как AC так и DC. Вот здесь и требуются уточнения схем подключения, т.к. если подать 0-10В ДС а запитать АС, то без объединения нейтрали АС и нейтрали ДС ничего работать не будет. То же самое и для ДС возможно - блоки питания должны быть объеденины нейтралью.

  2. #12

    По умолчанию

    Число устройств определяется входным сопротивлением нагрузки
    Сопротивление нагрузки не должно быть меньше 2 кОм

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Число устройств определяется входным сопротивлением нагрузки
    Сопротивление нагрузки не должно быть меньше 2 кОм
    Видимо Вы меня не понимаете. Ладно, решим опытным путем. Но это минус к поддержке - явный. ИМХО.

  4. #14

    По умолчанию

    Тут надо смотреть док. на привод. Если смотреть описанный привод - то достаточно соединить нейтрали и все должно работать

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Тут надо смотреть док. на привод. Если смотреть описанный привод - то достаточно соединить нейтрали и все должно работать
    Именно этого я от Вас и ждал. Спасибо.

  6. #16

    Thumbs up Привод 0-10В

    На самом деле вопрос возникнет у многих.
    Дело в том, что для ОВЕН ПЛК запитывание выходов типа 0-10В дополнительного питания не нужно - оно уже есть в контроллере. В отличае от МС8.
    По логике вещей Вы подключаете выходы 0В и 10В ПЛК на управляющие клеммы привода. А питание самого привода производите от отдельного взятого БП. На 0 подаете 0 а на питание Ваши 24В.
    Ну а привод лучше все-таки выбирать под одинаковые источники питания

    Попробуйте - сгореть в любом случае ничего не должно.
    А вообще "нездоровые" попытки экономить там, где это не очень нужно у иностранных производителей напрягает...
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 07.06.2007 в 16:53.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    На самом деле вопрос возникнет у многих.
    Дело в том, что для ОВЕН ПЛК запитывание выходов типа 0-10В дополнительного питания не нужно - оно уже есть в контроллере. В отличае от МС8.
    По логике вещей Вы подключаете выходы 0В и 10В ПЛК на управляющие клеммы привода. А питание самого привода производите от отдельного взятого БП. На 0 подаете 0 а на питание Ваши 24В.
    0-ПЛК и 0-БП нужно объединять иначе работать ничего не будет 100% - проверено личным опытом.

  8. #18

    По умолчанию

    Полностью согласен.