На данном приборе - никак.
На модификации ТРМ151-03 или 05.
Наверное надо было новую тему создать. Ввел всех в заблуждение, тема то про ТРМ, а мне надо то же самое, только в ПЛК100.
Процесс следующий. Делаем погодозависимый график из нескольких точек. Каждой точке температуре на улице соответствует температура подачи воды в контуре отпления.
Есть два варианта регулировки.
1. В программе по датчику уличной температуры вычисляем температуру подачи. Подаем ее на вход уставки регулятора. Через какое-то время температура в комнате стабилизируется на каком-то значении. Так вот, это самое значение может не соответствовать уставке комнатной температуры, так как предполагаются разные температурные режимы, в том числе "ночной режим", "никого нет дома", "защита от замерзания" и т.д.
2. Можем подать на вход уставки регулятора уставку комнатной температуры. Тогда температура будет регулироваться только по комнатному датчику. Погодозависимый график не участвует.
Существуют варианты совместной работы комнатного термостата с погодозависимым графиком и в некоторых контроллерах этот режим используется по умолчанию. Но вот алгоритма этого процесса я нигде не нашел.
Вопрос: возможна ли совместная работа этих двух вариантов регулирования? Если да, то как это работает?
Нужен именно алгоритм. Или кто как делает.
Могу только предположить, что в процессе регулировки используется вариант 2 для корректировки варианта 1.
Последний раз редактировалось amn; 22.09.2013 в 17:03.
Так и думаю. Вот только интересует момент каким образом корректировать. Можно включить регулировку по температуре, после чего глянуть температуру на подаче и по разнице этой температуры и уставке по графику сделать корректировку, после чего включить режим погодозависимого графика. Но мне кажется, что это не оптимальный алгоритм. Ведь для того, чтобы так корректировать должны быть соответствующие условия (стабильная температура в комнате и на улице). И это уже не совместный режим.
Спасибо за информацию, но вопрос немножко другой. Я его выделил красным цветом.
При наличии датчиков в помещении (ях) можно на уличную температуру вообще забить , так-как условия по обратной связи для микроклимата имеются .
При отсутствии датчиков в помещении , датчик наружной температуры тупо используется для повыщения-понижения температуры подачи в зависимости от наружной температуры и "ночной режим" при этом также просто снижение-повышение(кому-как) уставки(по воде) на 5..10 град.
Соответственно одновременная работа этих принципов регулирования используется для ускорения реакции регулятора и исключения "провалов" , т.е меняются коэффициенты ПИ(Д) регулятора в зависимости от погодных условий. (прямо скажем тенденциозно (как опахало в качестве климат контроля))
Вроде так .
З.Ы Большое значение датчик наружной температуры имеет в системах приточной (приточно-вытяжной) вентиляции , но вентиляция это одна песня , котельные другая , хотя слова в них попадаются одинаковые , общая смысловая наполненность разная . (прикольно да "смысловая наполненность" )
Последний раз редактировалось Sergey666; 22.09.2013 в 18:56.
Хороший подход. Тогда получается, что в этом случае погодозависимый график вообще не участвует, по скорости изменения уличной температуры меняется скорость реакции регулятора, который работает по уставке комнатной температуры.
Кстати, приточно-вытяжная вентиляция тоже будет.
Поэтому неизвестно, как будет себя вести комнатный датчик при включении вентиляции.
(*Поэтому неизвестно, как будет себя вести комнатный датчик при включении вентиляции.*)
Обыкновенно - показывать (ну типа преобразовывать температуру в сопротивление).