Товарищи, подскажите с помощью каких инструментов можно реализовать алгоритм включения лампочки подулюченной к плк с определенной периодичностью, каждые два месяца?
С помощью TimeAndDate. Выбираете индекс месяца. и по индексу все что хотите.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
TimeAndDate: SystemTimeDate;
Sys_Time: SysTime64;
GetTime: CurTimeEx;
END_VAR
_____________________________
TimeAndDate.Day :=0;
TimeAndDate.DayOfWeek :=0;
TimeAndDate.dwHighMsec :=0;
TimeAndDate.dwLowMSecs :=0;
TimeAndDate.Milliseconds :=0;
TimeAndDate.MINUTE :=0;
TimeAndDate.Second :=0;
TimeAndDate.HOUR :=0; TimeAndDate.Year :=0;
TimeAndDate.Month :=0;
Sys_time.ulHigh :=0;
Sys_time.ulLow :=0;
GetTime (SystemTime:=Sys_Time , TimeDate:= TimeAndDate);
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
В контроллерах ОВЕН в узле OwenRTC доступны каналы системного времени:
15-04-2020 15-07-06.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо за ответы, Пьер, Евгений!
Добрый день!
Подскажите пожалуйста
Необходимо загрузить два приложения, но почему то всегда ругается при загрузке второго.Screenshot_8.png
Может что то подправить где нибудь надо?
Добрый день.
ПЛК Овен рассчитаны на использование одного приложения.
Для каких целей вам требуется два приложения в проекте?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Вы можете метрологическую часть выделить в библиотеку в таком случае.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
То есть получается, я могу создать в библиотеке FB который заберет com порт как в видео https://www.youtube.com/watch?v=uH3hnXmc0fw
Не подскажите, может есть какие проверки целостности самого блока ? Хоть версия конкретного фб будет одинаковая, как например
на разных плк подтвердить что библиотеки идентичны?
Задача, опросить устройство modbus slave, забрать данные и отправить в МУ110, а при необходимости создать slave OCL.MB_TcpSlave для опроса другим девайсом