С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Спасибо огромное Юрий!!!
Все нашел и даже заработало!!! В руководстве я читал про джамперы, но посмотрел снаружи и не удивив их подумал что может от них отказались и оставили только программное переключение. Так только у нас могут сделать - что если надо что-то переключить то необходимо все разобрать, а вот вынести это на панель - не судьба.
Вынеси на панель джамперы и тут же найдется умник переключит положение. Так что это как защита
В целях оптимизации схем шкафов автоматики возникла необходимость разработать макрос управления кнопками ПУСК/СТОП в режиме РУЧНОЙ/АВТО.
То есть на весь шкаф автоматики ставим только один переключатель РУЧНОЕ/АВТО. А кнопок ПУСК/СТОП может быть несколько. Сделал простой макрос но что то не очень хорошо работает. Входа макроса :S1-"0" ручное ; "1"авто.
S2- ручное стоп; S3-ручное пуск; S4-авто стоп; S5- авто пуск. Макрос работает в режиме" Авто". В "Ручном" не хочет. И еще а режиме " АВТО" если подать "1" вход S3 или S2 происходит сбой работы . Подскажите в какую сторону смотреть. Если етсь еще варианты подскажите.
Что же Вы, батенька, сумматоров (XOR) сюда навставляли. Вот они Вам честно и складывают Пуски и Стопы
Захват-2.png
Условия задачи четко задают использовать "И"
В режиме АВТО
1. Условие пуск - если S1(Авто)=1 И S5(Автопуск)=1
2. Условие стоп - если S1(Авто)=1 И S4(Автостоп)=1
В режиме РУЧНОЙ
3. Условие пуск - если S1(ручное)=0 И S5(ручное пуск)=1
4. Условие стоп - если S1(ручное)=0 И S4(ручное стоп)=1
Соответственно ВЫХОД
ВКЛЮЧЕН - если условие 1 ИЛИ условие 2
ВЫКЛЮЧЕН - если условие 3 ИЛИ условие 4
Захват-1.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
PETERA спасибо. Вечером отпишусь. Вы хорошо прописали условие . Сразу понятно где моя ошибка.
СП270 опрашивает ПР114.
"Передать блок данных" 14 регистров (с 768 по 781 в ПР) - связи нет.
"Передать блок данных" 13 регистров (с 768 по 780 в ПР) - все ОК.
"Копировать регистр" (768) и "Копировать регистр" (781) - данные передаются.
"Копировать регистр" (768), "Копировать регистр" (775) и "Копировать регистр" (781) - связи нет.
В чем может быть заморочка? Ограничение количества считываемых регистров у ПР114 для одного запроса?
Да ,не более 12 ,если не ошибаюсь .
электронщик до мозга костей и не только
Тут нужно учитывать особенности панели.
Потому что для
На самом деле панель читает не 3 регистра, а целую группу регистров с 768 по 781 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139313"Копировать регистр" (768), "Копировать регистр" (775) и "Копировать регистр" (781).
Но если действительно нужно только 3 регистра, то панель можно обмануть используя в адресах регистров механизм переадресации http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139257Чтение будет осуществляться группой если адреса регистров отличаются не более чем на 5, например
- для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х00 и 4х5 будет одна команда чтения шести регистров 0,1,2,3,4,5. А для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х00 и 4х6 будут две отдельные команды чтения по одному регистру.
- для двух дисплеев с регистрами DWrd 4х00 и 4х6 будет одна команда чтения восьми регистров 0,1,2,3,4,5,6,7. А для двух дисплеев с регистрами DWrd 4х00 и 4х8 будут две отдельные команды чтения по два регистра.
Соответственно к вышеописанной цепочки из двух регистров могут добавляться последующие регистры, если их адрес отличаются не более чем на 5 от предыдущего. Например
- для трех дисплеев с регистрами Wrd 4х00, 4х5 и 4х8 будет одна команда чтения девяти регистров 0,1,2,3,4,5,6,7,8.
и т.д.
Но максимальное число регистров в групповой команде чтения не может превышать 16.
Т.е. если есть функция прочитать блок данных из ПЛК, например, 50 регистров, то будет сформировано четыре команды чтения (три по 16 регистров и одна 2 регистра).
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg