Кстати на счет болтовых клеммников, Овен реально не понимает, что они НЕУДОБНЫ ? ведь даже в горизонтальном исполнении, чтобы открутить провод с нижнего ряда, надо освободить и снять провода верхнего ряда. А тут вы еще в плотном монтаже модулей сделали их вертикальными с ограниченным пространством для подключения...
Все он понимает, но поставили задачу максимальной компактности - её выполнили.
Понятно, что по подключению 110 серия менее удобна классического DIN речного корпуса условного МВА.
Cs-Cs, Вот из инструкции к мицубиське какой то с похожим клеммником( http://www.esspb.ru/Documents/Instal...oller_fx5U.pdf):
Screenshot_2020-05-13 Installation Manual for Base Units of the FX5U Series - Installation_manua.png
( чегой то мелко вставилось, по клику крупнее)
т.е. провод до 0.5мм2, а если двойняшка то 2х0.2мм2
Ничего не меняется кроме доп падения. еще на одном диоде и резисторе Rб( кстати с ним надо поаккуратнее иначе даже по 1му PNP датчики перестанут хоть как то работать)
pt200, а про это что скажешь ?
Последний раз редактировалось IVM; 13.05.2020 в 19:09.
Так это же классика, только с подтяжкой входа к земле( кстати 2й БП не нужен, все датчики( да и сам модуль тоже) питаются от 1го).
Самое сложное подобрать резистор( не зная схемотехнику входной цепи модуля)
Можно попробовать прикинуть( из документации):
Ток «логической единицы» не менее 5,5 мА
Напряжение «логической единицы» 8,8…30 В
т.е. ( 24В - 8.8В) / 5.5мА ~ 1.4кОм ( с запасом и округляем)
Соответственно при сработке датчика: 24В / 1400 ~ 17мА * 24В ~ 0.4Вт
Ток для среднестатистического датчика, вроде, не страшный получился, а вот мощность уже не приятная( горяченький будет)
Последний раз редактировалось IVM; 17.05.2020 в 14:56.
В том то все и дело, что не стоит на это полагаться( чтиво: https://www.compel.ru/lib/96415): там может быть знатно накручено.
В соответствии с ГОСТ, рабочий диапазон входа состоит из области «ВКЛ», области перехода и области «ВЫКЛ». Для входа в область «ВКЛ» необходимо, чтобы были одновременно превышены минимальные значения тока и напряжения. Для постоянного напряжения питания 24 В вход типа 1 должен переходить в состояние «ВКЛ» при напряжениях 15…30 В при токе 2…15 мА. Для входа типа 2 напряжение включения составляет 11…30 В при токе 6…30 мА. Для входа типа 3 диапазон напряжений включения составляет 11…30 В при токе 2…15 мА.
P.S. Кстати ОВЕН: отклоняемся от ГОСТа ( по напряжению)
https://ironlogic.ru/il.nsf/file/ru_str_ResCF.pdf/$FILE/str_ResCF.pdf
В зависимости от типа 1Вт резистор будет горячее окружающей среды на +35С или +60С ( 30+60 уже сильно горячо)
melky Касательно нормативки понял. Я думал, что есть какие-нибудь указания про шлейф и правила его использования и думал узнать новое.
Остальное я не всё понял, поэтом отвечать не буду, чтобы не запутать и не запутаться.
pt200 За инструкцию к Мицубиське спасибо!! Надо чтобы ОВЕН такое же взял на вооружение - такие же картинки и указания длин проводов.
IVM, pt200 Блин, а про подтяжку - это МЫСЛЬ! Вот этот вариант я бы сделал бы!
Отчитываюсь про монтаж. Домонтировал вчера все модули, всех их настроил, всё запустил по кольцу RSTP. Крутая штука!
OwnIO0-1.jpg OwnIO0-2.jpg OwnIO0-3.jpg
* Сами модули мне понравились. Да, по Modbus TCP работают быстрее на CodeSys v3 (исследования скоростей я ещё буду проводить). В большие шкафы их буду ставить, скорее всего. С запасом места вокруг и с подводом с двух сторон.
* Все провода улеглись еле-еле, на пределе. НО! Рекомендации использовать НШВИ на 0,5 квадратов НЕ помогут, так как физические размеры юбочек у НШВИ на 0,75 и 0,5 одинаковые. Прилагаю фотку (я их там просто напихал):
OwnNSHVI.jpg