А Вы не знал, что просто переподключить ТРМ между портами без коррекции настроек дисплеев экрана недостаточно?
Было для DOWLOAD Захват-01.png
Должно быть для PLC Захват-02.png
Ну и настройки портов (параметры) должны совпадать
Последний раз редактировалось petera; 06.12.2022 в 10:08.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Я как раз и начал с plc, а когда упёрся перенастроил на download. И показания идут , но медленно обновляются.
Большое спасибо за помощь! Действительно были два не подключенных дисплея.Просто в голову не могло прийти, что это так повлияет на скорость.
Здравствуйте.
Вопрос: а сколько одновременных подключений по Modbus TCP поддерживает СП307 в режиме Modbus TCP Slave? А то в описании написано только, сколько она сама слейвов опрашивать может, а этого нет.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день!
Подскажите почему после отключения питания панели 307 (является мастером) и повторном включении не обнуляются значения регистров, передаваемых по Modbus? Может я чего того не понимаю. Может надо как-то инициализировать данные? Подскажите.