Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 62

Тема: RC-цепочка в ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Подскажите, в ПЛК 100 так правильно ставить RC цепочку?

    RC.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
    Подскажите, в ПЛК 100 так правильно ставить RC цепочку?

    RC.jpg
    Именно так, на клеммы индуктивной нагрузки.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Игра-головоломка: найди 7 RC-цепей. Подсказка: две штучки прячутся за жгутом проводов в верхней части снимка (аппарата).
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 333.jpg (1.83 Мб, Просмотров: 197)
    Последний раз редактировалось Woolfy; 29.11.2016 в 10:32.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Не надо вешать RC-цепи, да и супрессоры вообще, на длинные "сопли". Их надо располагать рядом с нагрузкой, и подключать так, чтобы физические контуры протекания токов коммутации были как можно меньше

  5. #5
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Не надо вешать RC-цепи, да и супрессоры вообще, на длинные "сопли". Их надо располагать рядом с нагрузкой, и подключать так, чтобы физические контуры протекания токов коммутации были как можно меньше
    Я так и делаю обычно...

  6. #6
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Вдогонку. Кружок "Оч. умелые ручки" - Делай раз!444.jpg; Делай два!555.jpg; Делай три!666.jpg
    Из промышленного:
    Вложения Вложения

  7. #7
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,614

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Вдогонку. Кружок "Оч. умелые ручки" - Делай раз!444.jpg; Делай два!555.jpg; Делай три!666.jpg
    Из промышленного:
    Какие номиналы конденсаторов и резисторов используете?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Какие номиналы конденсаторов и резисторов используете?
    Где-то уже приводил параметры, но искать лень. Так что копипастю собственное:
    "...Что касается RC-цепей… Электродвигатель шунтирую по привычке — увеличивается ресурс пускателя, даже несмотря на редкие отключения. Подключаю три цепочки «треугольником» или «звездой» — в зависимости от номинального напряжения применённых конденсаторов (630 или 400 В). Электромагнит (значительная индуктивная нагрузка) шунтирую RC-цепью обязательно. Это даёт искрогашение при размыкании контактов реле (пускателя). Дополнительно возникают затухающие колебания в контуре катушки, что приводит к размагничиванию железа.
    В своей практике делаю эти цепочки 3-х номиналов — на основе плёночных конденсаторов 0,1, 0,22 и 0,47 мкФ на напряжение 400 или 630 В (0,47 мкФ — «силовые» — только на 630 В). Последовательно к конденсатору припаивается резистор МЛТ-0,5 470 Ом (для 0,47 мкФ — МЛТ-1 510 или 560 Ом). Параллельно конденсатору припаивается разрядный резистор МЛТ-0,25 от 200 кОм до 470 кОм (что попадётся в магазине). Собранная цепочка засовывается в термоусадку — наружу выходят только монтажные провода. Подписывается номинал — и готово! Цепочки 0,1 и 0,22 мкФ — для мало- и среднемощных реле, пускателей и электромагнитов (пневмо- и гидроклапанов), 0,47 мкФ — для электродвигателей, мощных пускателей и электромагнитов. В тяжёлых случаях можно подключить две или три цепочки параллельно.
    В результате оборудование работает без проблем, а мы сидим, пьём чай (если нет более прибыльного занятия)..."

  9. #9
    Активный участник
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    132

    По умолчанию

    CHINT советует параллельно катушкам мощных контакторов ставить: R: 10 Ом ~100 Ом (2Вт), C: 0,01 мкФ~1 мкФ.

  10. #10
    Активный участник
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    132

    По умолчанию

    Если вставить такую цепь в корпус от стартера и залить эпоксидкой, то получается так:
    RC-цепь.jpg

Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •