Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 31

Тема: Связь между Lectus OPC и ОВЕН ПЧВ через модем ПМ01 по CSD

  1. #21
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    Ну может не правильно выразился, по гуглите
    Возврат в командный режим после набора.
    Мне кажется у Вас не хватает символа ;
    И кстати предоставил ли опсос услугу csd?

  2. #22

    По умолчанию

    Услуга CSD подключена, иначе лектус не дозванивался бы. Я выслал настройки ПЧВ и настройки лектуса. Ждем пока проверит.

  3. #23

    По умолчанию

    на сим карте в вашем случае должна быть активирована услуга "передача данных" т.е. как раз этот CSD (передача данных по голосовому каналу, привет 20-му веку)
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  4. #24
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Услуга CSD подключена, иначе лектус не дозванивался бы. Я выслал настройки ПЧВ и настройки лектуса. Ждем пока проверит.
    Я сужу по логу который в первом посте, той.номер не заканчивается на точку с запятой значит в командный режим не возвращается, получается что запросы ге отправляются и соответственно нет ответов

  5. #25

    По умолчанию

    Вот что выдал Лектус на новые настройки от тех. поддержки.
    В данных настройках значение паузы при отключении 500 мс. Как я понял такое значение не проходит. Дозвон один раз и все. При значении 300 мс модем хотябы корректно разрывает соединение (ложит трубку).

    В остальном все по прежнему: ответа от ЧРП нет! Да еще, настройки на чрп (группа 8) у меня точно такие как мне прислала тех поддержка.

    Вот лог (при 500 мс) - настройки лектуса от тех поддержки:

    16:27:46.281 [2956] Загружен экземпляр сервера
    16:27:46.281 [2956] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
    16:27:46.828 [772] (COM1)Tx: ATZ

    16:27:47.093 [772] (COM1)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
    OK

    16:27:47.093 [772] (COM1)Tx: ATD89294116348

    16:28:13.406 [772] (COM1)Rx: ([16] 0D 0A 43 4F 4E 4E 45 43 54 20 39 36 30 30 0D 0A )
    CONNECT 9600

    16:28:14.406 [772] (COM1) Подключение - ОК
    16:28:14.437 [772] (COM1)Tx: [8] 07 03 3F 01 00 01 D9 B8
    16:28:24.453 [772] (COM1) Отключение
    16:28:24.453 [772] Ошибка: устройство не отвечает (COM1 Адрес:7)
    16:28:25.453 [772] (COM1)Tx: +
    16:28:25.953 [772] (COM1)Tx: +
    16:28:26.453 [772] (COM1)Tx: +
    16:28:29.453 [772] (COM1) Ошибка: модем не отвечает
    16:28:29.453 [772] (COM1) Отключение
    16:28:29.453 [772] (COM1)Tx: ATH

    16:28:32.453 [772] (COM1) Ошибка: модем не отвечает
    16:28:40.015 [772] (COM1)Tx: ATZ

    16:28:43.031 [772] (COM1) Ошибка: модем не отвечает
    16:28:43.031 [772] (COM1) Отключение
    16:28:44.031 [772] (COM1)Tx: +
    16:28:44.531 [772] (COM1)Tx: +
    16:28:45.031 [772] (COM1)Tx: +
    16:28:48.031 [772] (COM1) Ошибка: модем не отвечает
    16:28:48.031 [772] (COM1) Отключение
    16:28:48.031 [772] (COM1)Tx: ATH

    16:28:50.437 [2956] (COM1) Отключение
    16:28:50.437 [2956] (COM1)Tx: ATH

    16:28:50.437 [2956] Выгружен экземпляр сервера
    16:28:50.437 [2956] КЛИЕНТ ОСТАНОВЛЕН
    16:28:53.437 [772] (COM1) Ошибка: модем не отвечает

  6. #26

    По умолчанию

    Вернул 300 мс (пауза при отключении). Остальное не трогал. Хотя что там трогать?


    Ответ для capzap
    По поводу точки с запятой ; - пробовал вот лог:


    16:41:20.125 [3932] (COM1)Tx: ATZ

    16:41:20.359 [3932] (COM1)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
    OK

    16:41:20.375 [3932] (COM1)Tx: ATD89294116348;

    16:41:20.625 [3932] (COM1)Rx: ([15] 0D 0A 4E 4F 20 44 49 41 4C 54 4F 4E 45 0D 0A )
    NO DIALTONE

    16:41:20.625 [3932] (COM1) Ошибка при подключении к удаленному модему
    16:41:31.000 [3932] (COM1)Tx: ATZ

    16:41:31.265 [3932] (COM1)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
    OK

    16:41:31.281 [3932] (COM1)Tx: ATD89294116348;

    16:41:31.906 [3932] (COM1)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
    OK

    16:41:31.906 [3932] (COM1) Ошибка при подключении к удаленному модему
    16:41:42.015 [3932] (COM1)Tx: ATZ

    16:41:42.250 [3932] (COM1)Rx: ([9] 0D 0A 45 52 52 4F 52 0D 0A )
    ERROR

    16:41:42.250 [3932] (COM1) Ошибка инициализации модема
    16:41:44.109 [828] Выгружен экземпляр сервера
    16:41:44.109 [828] КЛИЕНТ ОСТАНОВЛЕН

  7. #27

    По умолчанию

    По поводу активации режима передачи данных на сим карте: действительно ничего специально не активировал. В сервис гиде (мегафон) ничего похоже не нашел. Со слов тех поддержки "Услуга CSD подключена, иначе лектус не дозванивался бы." понял что это бред.

  8. #28

    По умолчанию

    У меня несколько конкретных вопросов к тех. поддержке:

    1) тестировалось ли модемное соединение лектус - ЧРП?
    2) нужен ли в этой схеме преобразователь USB|rs-485 на стороне ПК?
    3) точно 68 клемма ЧРП соответствует В (на модеме), а 69 - А?
    4) Должен при таком подключении гореть светодиод на плате возле клемм 68, 69?

  9. #29

    По умолчанию

    про 500 мс - забыл исправить. Действительно надо 300.
    Теперь ответы.
    1) Да, именно поэтому я Вам и выслал настройки, с которыми проверял я.
    2) нет, не нужен.
    3) Вот тут оказалась загвоздка, 68 - А, 69 - В. (В каталоге схема у нас не верная)
    4) Когда подключите правильно, светодиод должен моргать.

    Теперь по поводу бреда. Если услуга CSD не подключена, то лектус (т.е. модем на стороне лектуса) до Вашего модема (на стороне ПЧВ) не подключиться, и будет писать NO CARRIER. У Вас пишет CONNECT 9600 - значит все подключено.

  10. #30

    По умолчанию

    благодарю за ответы! поменяю провода на клеммах 68,69 отпишусь!

    про NO CARRIER - так пишет когда с модема звоню на свой сотовый телефон. Вообще странно по поводу подключения услуги: когда приобретал сим карты, мне никаких доп услуг не подключали - 100%!

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь двух ПЛК100 через модем (CSD)
    от FPavel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 13:57
  2. Связь Lectus с ПЛК-160 через ПМ-1
    от AlexLaptist в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 12:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 18:41
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  5. отправка Sms через модем пм01
    от Мамонов Михаил в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 22:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •