МДВВ есть смысл брать только в том случае, если его будете устанавливать в стандартный электрический щит под маску.
capzap - 5 тысяч рублей на ПК ? это какие же его характеристики будут для МастерСкада или ТрейсМод ?
Ссылки покажите, что вы там ставить собрались, аж интересно.
Зачем обязательно на Си, вот для чайников в программировании http://flprog.ru/
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Бюджет компьютера не важен, т.к. он уже есть в наличии старенький, но вполне потянет.
petera, я и имел в виду флпрог, конечно возможности не те, что у CDS но все же. Не надо быть программером.
Уважаемый vic-i, не стоит так легко отказываться от дельных советов.
И я сейчас не про ПК или ПЛК или ПР.
Из личного опыта говорят коллеги и я присоединяюсь.
Первое что надо сделать - составить требования. Не называйте это страшным словом ТЗ. Назовите хотелки. Обязательно выпишите их. Посмотрите какое первичное оборудование может их удовлетворять. И уже исходя из этого стоит подбирать автоматику.
Примеры:
Световые схемы и отключение электроснабжения. Можно управлять просто релюшкой отключением света. А может захотеться управлять светом в каждой комнате отдельно. А где-то захочется диммер? Или цветовые схемы?
Охранка \ пожарка. Какая? Как из нее получать сигнал? Что с ним делать?
Климат. Котел или центральная вентиляция? Что делать с ними?
И так по порядку.
Когда это поймете - будет сильно проще. Можно по пути: "я его слепила из того, что было", но надо трезво отдавать себе отчет, что этот путь для таких как мы - которым процесс автоматизациии доставляет больше интереса чем сам результат Это вечное замещение компонентов, переделка коммуникаций и т.д.
И это я забыл добавить про хотелки по дистанционному доступу, контролю и управлению с телефона