Можно ,просто у моста очень нелинейная характеристика ,в штатных устройствах она линиаризируется (не могу выговорить).Но вам нужно несколько граничных точек ,можно попробовать на АЦП ПР ,12разрядов должно хватить для этого ..
Можно ,просто у моста очень нелинейная характеристика ,в штатных устройствах она линиаризируется (не могу выговорить).Но вам нужно несколько граничных точек ,можно попробовать на АЦП ПР ,12разрядов должно хватить для этого ..
электронщик до мозга костей и не только
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
появилась тема для осмысления))) - HX711 модуль АЦП для тензодатчика
http://www.dfrobot.com/image/data/SE...11_english.pdf.
если для точного измерения ,то уже есть у ОВЕН ...А такой рассыпухи полно ...
электронщик до мозга костей и не только
не в обиду, судя по вопросам не ваш это уровень.....появилась тема для осмысления))) - HX711 модуль АЦП для тензодатчика
http://www.dfrobot.com/image/data/SE...11_english.pdf.
самое простое к ПР200 прикрутить пару датчиков с выходом 4..20, или один "хитрожопый" датчик с тем же 4..20мА, для вашей задачи выше ушей....если нужно промышленное применение, тогда мв...тд или любой имеющийся в наличии тензоАЦП, точности добиться порой тоже не так то просто в пром. условиях.