Почитал описания КР_КТР-121-02.20_118 и КР_КТР-121-02.40_125 в подключениях к горелкам есть не точности. Т1 и Т2 так желательно не подключать.
Почитал описания КР_КТР-121-02.20_118 и КР_КТР-121-02.40_125 в подключениях к горелкам есть не точности. Т1 и Т2 так желательно не подключать.
Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 25.06.2018 в 17:45.
Видимо, предполагается использование промежуточных реле. У простых голелок через цепь запроса тепла может коммутироваться приличный ток, по ней подаётся питание на электроприводы, автомат горения, клапаны, а у совсем примитивных даже питание вентилятора.
Вот-вот, а ещё горелки могут с разных фаз запитаны.
Да-а...
Подстрочные переводы РЭ импортных горелок - это не документация, а песня.
Что было бы, если бы просто написАли "выключатель горелки"? Сухо и буднично. А "цепь запроса тепла"? Другое дело! Тут даже есть некая загадка. От кого запрос? В какой форме сделан запрос?
Загадка почти как с "гидравлической стрелкой".
Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:10.
Обычно в простых горелках "выключателем" по вашей терминологии является термостат, подключаемый к клеммам Т1, Т2. Вот от него и запрос, никаких загадок. Эти клеммы обычно и называются "запрос тепла". Вероятно, это просто профессиональный жаргон. А есть ещё просто выключатель, просто отключает питание.[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Eugene.A; 25.06.2018 в 22:56.
Был опыт вполне удачного подключения на реальной котельной. Правда с первого раза не получилось, напутали с подключением и сигнал запроса на розжиг для первого котла запускал и первый и второй котлы. С вариантом подключениячерез промежуточные реле я согласен. Это позволит избежать проблем с перепутанными фазами. Схемы в рэ подправим. Спасибо за наводку.
Кстати, а как в целом впечатления от руководства по эксплуатации? Порядок изложения информации не вызвал неудобств при изучении?
Честно говоря не встречал таких цепей запроса на розжиг, в которых последовательно включено питание разнообразного оборудования. Я смотрел на термостаты котловые с токами коммутации 5-10А. В КТР121 (ПР200) реле стоят номиналом на 7А 250VAC. Такой величины впринципе должно хватить. Другой момент если на объекте захотят управлять именно питанием горелки...но насколько я знаю так не делают. А сами производители горелок рекомендуют на питание ставить только аварийный термостат.
Последний раз редактировалось G.Mark; 26.06.2018 в 10:51.
Пример электропитания блочной горелки через контакты T1 и T2:
Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:10.
Контакты термостатов и миниатюрных реле не стоит сравнивать по декларируемому току.
Этот ток на компактных реле ничего не значит. Вот у нас на работе в коридоре уже раз пять за пару лет меняли датчик движения, управляющий освещением - двумя светодиодными лампами ватт по пятнадцать. Реле на 16 ампер. Датчики ставили всякий раз разные. И реле там разные, но на ток больше 10 ампер всегда. Провозглашается мощность нагрузки до 1200 ватт. У всех одна судьба - свариваются контакты. А промежуточное реле поставить некуда, директор против того, чтобы портить интерьер.
Не знаю, может быть, при чисто активной нагрузке они бы и пожили подольше, и мощность бы побольше позволяли коммутировать. Но вот в светодиодных лампах ёмкость, несколько микрофарад всего, но хватает, чтобы контакты пригорали.
При нормальной работе горелки Т1 и Т2 должны переключаться редко, обычно работа происходит либо с модуляцией, либо переключением ступеней. Но вот когда снимаемая с котла мощность меньше минимальной, например летом или в межсезонье, горелка переходит в старт/стопный режим, и коммутация цепи запроса тепла происходит часто, до десятка раз в час.
Так что я в любом случае поберёг бы контакты встроенных реле контроллера. Это даже при наличии исходника программы. А так бывает далеко не всегда. Да и со сроками поставки сами знаете, что бывает. А котельные часто отапливают социально значимые объекты. И не всегда имеют достаточный резерв.
Поэтому я не экономлю на интерфейсных и промежуточных реле, которые меняются за секунды. А в контроллере поменять реле не всякий способен, да и под рукой может не оказаться подходящее.
Жму руку! У оборудования объекта жизнеобеспечения должна быть высокая ремонтопригодность.
Смею заметить, что принятое здесь для КТР наименование контактов "T1" и "T2" - мягко говоря, некорректно. Это создаёт иллюзию достаточности подключения горелки только к КТР. На самом же деле, у водогрейного котла между контактами горелки T1 и T2 должен быть включен не только "выключатель" схемы каскадного управления, но и, как минимум, ещё два реле температуры: регулирующее и защитное. Для КТР же более подходящее наименование контактов этой цепи - "TR" (по аналогии с Vitotronic).
Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:10.
Ну не знаю! по моему все вполне нормально! это вполне себе общепринятое и всем понятное название, а что в эту цепь еще включить, это уже проектировщику решать.
кстати, все равно эти контакты развязывать через реле. об этом напишут в полной инструкции. не всегда просто эта цепь 220В.