А вы его не подавайте. Типовой-то 0,5 мА, а максимальный рабочий - 3 мА. Резистор вам в помощь.
А вы его не подавайте. Типовой-то 0,5 мА, а максимальный рабочий - 3 мА. Резистор вам в помощь.
http://www.owen.ru/catalog/seriya_md...ruzki/opisanie
Цена вопроса 300 рублей.
Вы уверены, что будет проще и дешевле колхозить?
Последний раз редактировалось Wakoru; 19.10.2017 в 12:40.
Думаю, схема подключения нагрузки к ВЭ типа У, в руководстве пользователя ПР200, исчерпывающе отвечает на ваши вопросы.
схема подключения нагрузки к ВЭ типа У.jpg
MD-xx44.ZD3 - ТХ.jpg
Последний раз редактировалось Pavel_; 19.10.2017 в 14:29.
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
Сошлюсь на приведенную мной ссылку в 19 сообщении здесь. Там дополнительный резистор не нужен, при выдаче напряжения управления равного напряжению открытия ТТР - тока должно хватить. А вообще выходит что у ПР200 выходной аналоговый ток не более 5мА (10В при минимальной нагрузке 2кОм). Этого мало!
Мой вопрос на который я хочу получить ответ: не будет ли перегрузкой для ПР200 выходной ток 6...35мА. В руководстве не указан максимально допустимый выходной ток, но есть указание на минимальное сопротивление нагрузки - 2кОм, из этого я делаю вывод что максимальный ток на нагрузке должен быть не более 5 мА. Откроется при 5мА MD-0544.ZD3 или нет??? Если нет, то не сдохнет ли выход ПР200 при токе 6...35мА???
ну вот, вы уже сами себе ответили
Ну в тех. хар-ках к ттр все же указано:
При 32В и 900 Ом, ток потребления составит 35мА.
Соответственно при 10В и 900 Ом, ток потребления составит 11мА.
Что бы не перегрузить выход У, так как вы уже правильно сделали вывод
добавляем резистор 2 кОм и получаем: при 10В и 2900 Ом, ток потребления 3мА.
при этом, смотрим опять в хар-ки к ттр:
Порог включения 3 VDC
Порог отключения 1 VDC
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...