Надо открыть корпус и поставить перемычки в соответствии с описанием для токовых входов
Надо открыть корпус и поставить перемычки в соответствии с описанием для токовых входов
электронщик до мозга костей и не только
Вообще-то всё наоборот! К перемычкам надо лезть, если по сети(RS485) собираетесь опрашивать ПВТ100 и ставить в положение "мастер", что наверно предпочтительно! Если через аналоговые выход-вход, никуда лезть не обязательно, если так, ради интереса посмотреть, не более! Всё и так по умолчанию настроено на токовый вход!
Схему подключения смотрите у производителя прибора, вряд ли кто лучше производителя это объяснит!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.04.2018 в 20:41.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Здравствуйте!
Входы ПР200 по умолчанию сконфигурированы на сигнал 4-20 мА, поэтому перемычки ХР1 трогать не нужно.
Шунтирующий резистор 121 Ом встроен внутрь ПР200, поэтому внешние резисторы подключать не нужно.
Подключайте датчик по схеме, изображенной на крышке ПВТ100 или в его РЭ.
Также Вам нужно будет задать нижнюю и верхнюю границы измерения для входа. Это делается в Owen Logic. Это подробно описано в Руководстве пользователя ПР200, стр.31-32:
http://www.owen.ru/uploads/rp_pr200_21.pdf
компания ОВЕН
Менеджер по продукту "Датчики температуры"
Всем привет! Подскажите, мощности встроенного измерительного резистора в ПР200 хватит при питании датчика давления ПД100 от 36В? Или надо добавить Rогр как указано в инструкции к датчику?
Здравствуйте, "помогите, какое значение необходимо подать на аналоговый выход АО1 в ОЛ, что бы на ПР200-220.2 АО1 (4..20 мА) получить 20 мА. ? (П.С. не помню какие пределы задавать в ПИД для управления частотником)"
Всем спасибо, нашел, вспомнил. извините за беспокойство.
http://www.owen.ru/forum/showthread....17153&page=248 тут.
Последний раз редактировалось ILich; 23.10.2018 в 12:26.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Здравствуйте. Вопрос: Возможно подключение от датчика 4-20ма к пр200 АI1 ;"-" сом3 к "+"измеритель ; "-"измеритель к "-"БП. Если да, то возможно подключение второго датчика к AI2?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ