Есть некоторый прогресс и странности работы модуля.
Модeль не отвечает на групповой запрос чтения регистров. Т.е. я могу читать (и через Siemens, и через Modbus Poll) максимум 4 регистра одновременно, при попытке считать большее количество вылетает ошибка illegal data address.
Какой диапазон адресов регистров , например, читаете ?
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
В общем должен сказать что есть 2 момента, которые считаю необходимым озвучить:
1. Я допустил ряд ошибок, в связи с чем были проблемы с работоспособностью модуля. Полностью признаю это.
2. Модуль работает достаточно стабильно без особых проблем, по крайней мере на текущий момент. Дальше будем смотреть.
Возник вопрос по ходу эксплуатации.
Для тестирования настроено следующим образом:
- включен канал измерения №2, остальные отключены
- канал №2 настроен на работу с термопарой ТХА(К)
- данные читаются по Modbus группой регистров, 4000-4023 (24 регистра)
Значения в контроллере и в модуле (через Owen Configurator) совпадают.
Проблема в том, что значения температуры не соответствуют реальным.
Т.е. в реальности температура 24, модуль показывает 18. Причём при нагревании ошибка разности показаний увеличивается. Такое ощущение что НСХ не соответствует выбранному типу.
Термопара проверена отдельным вторичным преобразователем.
Что может быть?
Приложите скриншот настроек 2 канала из конфигуратора.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
MB210-101_2.jpg
Скрин сделал.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Написано подключите термопару, на рисунке термосопротивление. Что подключать в итоге?
Cold junction.jpg