Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35

Тема: не могу залить программу...

  1. #21

    По умолчанию

    дискуссия о том , где лучше обьявлять переменные ввода вывода напоминает спор остроконечников с тупоконечниками. зло в другом.
    несовместимость таргетов даже для одного типа контроллеров-одно из узких мест плк овен. я не завидую тем , у кого в эксплуатации находится много контроллеров разных партий с разными таргетами.
    разработчикам плк надо хорошо подумать, как исправить это положение и облегчить жизнь потребителям.
    для начала хотел бы видеть четкие методические указания по порядку переноса конфигурации. также версию таргета необходима отражать в настройках целевой платформы и конфигурации.
    последнее из области фантастики: обеспечить возможность одновременной установки и работы различных версий таргета для одного типа плк.
    для Darner.
    тогда научите меня легко заменять таргет например в ситуации когда на объекте контроллер плк100? а у меня на столе для "опытов" есть плк150.
    прошейте плк 150 как плк 100, они переносят такое издевательство.
    Последний раз редактировалось Логвиненко Андрей; 09.11.2009 в 11:44.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    И все-таки хотелось бы получить ответ на вопрос о "Free processor resourse mks in 1 cycle".
    И еще: в последнем контроллере прошивка (в PLC brwser) 2.10.8 - какой таргет для неё использовать, чтоб без "глюков" было?
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DARNER Посмотреть сообщение
    тогда научите меня легко заменять таргет например в ситуации когда на объекте контроллер плк100? а у меня на столе для "опытов" есть плк150.
    надо прогу отладить на столе, потом поехать и залить ее на объекте.
    естественно надо будет менять таргет...но как это сделать, как вы сказали легко????
    Вся линейка ПЛК1хх имеет очень много общего. И перенести части конфигурации, относящиеся к мастерам, слейвам, архиватору и прочим аппаратно-независимым частям очень легко. (А это самая объемная и сложная часть)
    Естественно, что число входов/выходов и типы интерфейсов будут разными.
    Обычно перенос программы с отдной модели на другую не превышает 10 минут.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_К Посмотреть сообщение
    И все-таки хотелось бы получить ответ на вопрос о "Free processor resourse mks in 1 cycle".
    И еще: в последнем контроллере прошивка (в PLC brwser) 2.10.8 - какой таргет для неё использовать, чтоб без "глюков" было?
    Free processor resourse mks in 1 cycle - свободное (которое может использовать процессор дополнительно к уже использованному) для работы программы ПЛК. Рекомендуется, чтобы процент свободного времени был более 20%.
    1 цикл - его время Вы задаете в таргете.
    Таргет для всех прошивок, начиная с 2.10.0 - 2.10.

  5. #25

    По умолчанию

    и самое главное.
    покупая автомобиль, вы читаете в его руководстве:
    1. максимальная скорость на сухой ровной дороге 160км/ч
    2. максимальная грузоподъемность 500кг
    3. расход топлива в загородном цикле 6 л/100 км.
    теперь мы грузим 500 кг, выезжаем на обледенелую горную дорогу и?
    какова максимальная скорость? каков расход топлива?
    как в руководстве? 160 и 6?

    почему же тогда, выполняя все те-же условия для плк все требуют чтобы он выполнял максимальные показатели производительности в условиях пустой программы и пр.? простое инженерное образование не позволяет нагружать конструкцию на 100% и ждать от нее показателей как у ненагруженной.
    урежьте осетра. не регулируйте объекты с временем реакции 1 мс. и 2 мс тоже. разделите показатели на 2, 3, 10 в зависимости от сложности задачи. множество наших потребителей сразу делают так и не имеют проблем. и переходы между прошивками проходят у них гладко. потому что их система не перегружена.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Free processor resourse mks in 1 cycle - свободное (которое может использовать процессор дополнительно к уже использованному) для работы программы ПЛК. Рекомендуется, чтобы процент свободного времени был более 20%.
    1 цикл - его время Вы задаете в таргете.
    Таргет для всех прошивок, начиная с 2.10.0 - 2.10.
    Это все понятно, непонятно почему при увеличении времени цикла (MaxCykleLendth) даже до максимума (10000) свободное время в цикле не появляется
    Впрочем, может ли быть этот эффект от того, что не подключен модуль МДВВ, описанный в конфигурации?
    Как занимается процессорное время при обслуживании неподключенного модуля?
    Последний раз редактировалось Сергей_К; 11.11.2009 в 11:16.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_К Посмотреть сообщение
    ....непонятно почему при увеличении времени цикла (MaxCykleLendth) даже до максимума (10000) свободное время в цикле не появляется....
    вы не правы....читайте доки про конфигу плк

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Да... похоже "лопухнулся".... завтра проверю MinCykle...
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  9. #29

    По умолчанию

    Всё аналогично сабжу ПЛК-150-220.И-М
    Особенности: это есть контроллер 2008 года версии 2.3
    Скачал прошивку 2.10 и таргет
    После прошивки файл default не появился.
    Создал свежий проект. Коммуникация по COM1
    Связь устанавливается, прога не льётся.
    Поперебирал различные таргеты - везде ответ о несоответствии... вдруг соеденился как U-M... больше не соединялся никак
    прегрузил всё - соединился, даю "фотоотчёт"



    EasyWork тоже не соединяется

    Перепрошил с форматированием
    Результата нет
    Последний раз редактировалось aven; 14.12.2009 в 10:40.

  10. #30

    По умолчанию

    Попробовал воткнуть выше указанную Pered.pro
    Результат:

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя