А можно дурацкий вопрос:
А вот это все для кого было сделано???
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=5
А можно дурацкий вопрос:
А вот это все для кого было сделано???
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=5
На указанной странице (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=5) нет примера с мв110-8ас по модбасу.
Как и описания такого подключения.
вообще, такого рода описание, хорошо бы, в руководстве на прибор пропечатывать. глядишь, и вопросов форуме таких не было бы.
хотя бы вскользь, эдак, между прочим, написать: добавляйте подэлемент такой-то там регистр, адресуйте так-то.
Напишите пожалуйста на mx110@owen.ru. Постараемся сделать примерчик.
Табличку чуть причешем в РЭ.
Но вносить какой подэлемент добавлять в ПЛК - вряд ли будем...
Для Mangust:
Пример совместной работы ПЛК110-60.Р.L и МВ110-8АС (протокол ModBus RTU)
В архиве:
конфигурация модуля
пример программы на ПЛК (считывание значения с 1го входа МВ110)
таргет 2.10
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
Директор по развитию ассортимента
skype: valunin_owen
e-mail:k.valyunin@owen.ru
Заработало!!!!! )
Даже на таргете 2.05
Пример рабочий, спасибки.
Просите за тупость, а можно попросить Вас пояснить:
1. Что за "Real input module", проадресованный в примере 256 (зачем он нужен)?
2. Почему "Real input module", отображающий первый аналог. вход нужно адресовать 288? Тогда адрес регистра второго входа - 320?
Register input module -считывание значения первого входа модуля в формате int. Адрес регистра в РЭ 0x100 делаем HEX->DEC получаем 256.
Real input module-считывание значения первого входа модуля в формате float_32. Адрес регистра в РЭ 0x120 делаем HEX->DEC получаем 288.
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
Директор по развитию ассортимента
skype: valunin_owen
e-mail:k.valyunin@owen.ru
Адреса по другим каналам, например, второй канал:
int 0x101 делаем HEX->DEC получаем 257
float 0x123 делаем HEX->DEC получаем 291
Адресация регистров указана в РЭ на 8АС
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
Директор по развитию ассортимента
skype: valunin_owen
e-mail:k.valyunin@owen.ru
спасибки.
теперь ясно
здравствуйте! А все вышесказанное про регистры 288, 289 и 290 для 1го канала модуля мв110-8ас относится и к модулю мв110-8а? Просто подключил датчик темп. С выходом 4-20 мА к первому входу. Читаю на плк100 регистр 0, 1, 4 и 5. Пишет какие-то вещи непонятные. То 9.6+е10 то еще что то в этом роде! Конфигурировать тип входа модуля не могу, т.к. нет преобразователя. Но по умолчанию там должен стоять 4-20 мА вроде. Может это быть связано с неправильным номером регистра - например надо читать не 1 регистр (хотя в рук-ве написано номер 1), а 288. или может эти непонятные показания от того, что канал модуля не настроен на нужный тип датчика? Адрес модуля в сети RS-485 - 32.