Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37

Тема: подключаем мв110-8ас к плк150

  1. #21

    По умолчанию

    А можно дурацкий вопрос:
    А вот это все для кого было сделано???
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=5

  2. #22

    По умолчанию

    На указанной странице (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=5) нет примера с мв110-8ас по модбасу.
    Как и описания такого подключения.

  3. #23

    По умолчанию

    вообще, такого рода описание, хорошо бы, в руководстве на прибор пропечатывать. глядишь, и вопросов форуме таких не было бы.
    хотя бы вскользь, эдак, между прочим, написать: добавляйте подэлемент такой-то там регистр, адресуйте так-то.

  4. #24

    По умолчанию

    Напишите пожалуйста на mx110@owen.ru. Постараемся сделать примерчик.
    Табличку чуть причешем в РЭ.
    Но вносить какой подэлемент добавлять в ПЛК - вряд ли будем...

  5. #25

    По умолчанию

    Для Mangust:
    Пример совместной работы ПЛК110-60.Р.L и МВ110-8АС (протокол ModBus RTU)
    В архиве:
    конфигурация модуля
    пример программы на ПЛК (считывание значения с 1го входа МВ110)
    таргет 2.10
    Вложения Вложения
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  6. #26

    По умолчанию

    Заработало!!!!! )
    Даже на таргете 2.05
    Пример рабочий, спасибки.
    Просите за тупость, а можно попросить Вас пояснить:
    1. Что за "Real input module", проадресованный в примере 256 (зачем он нужен)?
    2. Почему "Real input module", отображающий первый аналог. вход нужно адресовать 288? Тогда адрес регистра второго входа - 320?

  7. #27

    По умолчанию

    Register input module -считывание значения первого входа модуля в формате int. Адрес регистра в РЭ 0x100 делаем HEX->DEC получаем 256.

    Real input module-считывание значения первого входа модуля в формате float_32. Адрес регистра в РЭ 0x120 делаем HEX->DEC получаем 288.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  8. #28

    По умолчанию

    Адреса по другим каналам, например, второй канал:
    int 0x101 делаем HEX->DEC получаем 257
    float 0x123 делаем HEX->DEC получаем 291
    Адресация регистров указана в РЭ на 8АС
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  9. #29

    По умолчанию

    спасибки.
    теперь ясно

  10. #30

    По умолчанию

    здравствуйте! А все вышесказанное про регистры 288, 289 и 290 для 1го канала модуля мв110-8ас относится и к модулю мв110-8а? Просто подключил датчик темп. С выходом 4-20 мА к первому входу. Читаю на плк100 регистр 0, 1, 4 и 5. Пишет какие-то вещи непонятные. То 9.6+е10 то еще что то в этом роде! Конфигурировать тип входа модуля не могу, т.к. нет преобразователя. Но по умолчанию там должен стоять 4-20 мА вроде. Может это быть связано с неправильным номером регистра - например надо читать не 1 регистр (хотя в рук-ве написано номер 1), а 288. или может эти непонятные показания от того, что канал модуля не настроен на нужный тип датчика? Адрес модуля в сети RS-485 - 32.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя