Тема: ПЛК110 Горячая резервирование

  1. #21

    По умолчанию

    Господа про БП в данный момент не в приоритете можете подсказать как можно реализовать два плк горячего резервирование в случае если зависнить или выйдет из строя один из них

  2. #22
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Так кроме ПЛК есть еще модули ВВ
    Всю жизнь считал, что модули ввода-вывода являются частью ПЛК, а мне раз за разом "втирают", что ПЛК кончается на ЦПУ.
    А модули и каналы связи с удалённой периферией куда прикажете?

  3. #23
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
    можете подсказать как можно реализовать два плк горячего резервирование в случае если зависнить или выйдет из строя один из них
    Могу.
    По секрету:
    Используйте "заточенное" под резервирование железо, и не пытайтесь слепить солидную вещь из несертифицированных изделий демократичного ценового диапазона (проще говоря из "дерьма и веток").

    Для построения систем с заданной надежностью как минимум следует использовать элементы и архитектурные решения с известной (сертифицированной) надёжностью.
    Иначе никуда не уйдёте от сомнений типа: "А как резервировать систему резервирования? И надо ли? Достаточно или мало?"
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 09.10.2017 в 21:01.

  4. #24
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    БП с возможностью параллельной работы, например, у Mean Well, начинаются с мощности 500 Вт. Сомневаюсь, что кто-нибудь будет применять их для питания ПЛК.
    На Mean Well свет клином сошёлся? Или кто-то надеется на надёжность Mean Well? Ой, зря...

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,756

    По умолчанию

    Ryzhij если перестать пялиться только на Овен то придет озарение, что ПЛК бывают и без входов выходов и даже страшно подумать, без интерфейсов для модулей, а просто с сетевым портом.
    Да и модули бывают такие, что сами начинают верещать, что с ними произошло ЧП

  6. #26
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ПЛК бывают и без входов выходов и даже страшно подумать, без интерфейсов для модулей, а просто с сетевым портом.
    Да и модули бывают такие, что сами начинают верещать, что с ними произошло ЧП
    Оно конечно, всё бывает
    Но кто-то (знать бы кто - уши бы надрал) написал про модули В/В вроде как подключенные к ЦПУ, но удивительным образом невходящие в состав ПЛК.
    Это что за "сферический конь в вакууме"?
    А те, которые "умеют верещать" они куда "верещат"?
    А если им настолько по-плохело, что они уже "ни бе, ни ме сказать не могут"?
    У нас DAQ, HMI или SCADA ? Это я к тому, что в DAQ обычно ничего не резервируется. Незачем. И только в DAQ попадаются модули В/В, живущие сами по себе и запросы на которые шлёт виндусовый комп.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 10.10.2017 в 11:03.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,756

    По умолчанию

    Ryzhij, блин, стоят 2 ПЛК в параллель, ведущий-ведомый и один набор модулей ВВ. Один из ПЛК всегда в работе, если что-то случается с ВВ, все останавливается.
    Модули ВВ могут диагностировать самих себя, если неполадки с датчиками например, то сообщают об этом в ПЛК. То есть весь контроль работоспособности модуля кроме ессно связи с ПЛК отслеживается самим модулем.
    Если отваливается один ПЛК, то второй об этом знает. ПЛК можно заменить на горячую без остановки программы вообще, причем можно воткнуть пустой ПЛК, в него программа будет загружена автоматически.
    Никаких SCADA систем, ничего больше, кроме ПЛК и модулей.

  8. #28
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ryzhij, блин, стоят 2 ПЛК в параллель, ведущий-ведомый и один набор модулей ВВ. Один из ПЛК всегда в работе, если что-то случается с ВВ, все останавливается.
    melky, эта архитектура называется "ПЛК с резервированными ЦПУ".

  9. #29

    По умолчанию

    а как можно это написать в кодесисе

  10. #30
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
    а как можно это написать в кодесисе
    Программное резервирование - это самый настоящий геморр. Нормальное резервирование делается с помощью аппаратных средств. Это раз.
    Если в таргете не прописаны возможности резервирования, то кодесисом никак. Это два.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 10.10.2017 в 12:38.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Горячее резервирование
    от KSergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 11:55
  2. резервирование плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 00:08
  3. резервирование плк
    от Tapok в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 22:37