Доброго времени суток!
Пытаюсь подключить модуль сбора данных Невод+М через шлюз ПМ210. Аналоговые входы в облаке вижу, а с дискретными видит только нулевой бит, остальные ошибка 255.В MasterOPC с этими командами работает. Подскажите что я делаю не так? Или это проблема с шлюзом?
2018-08-17_20-49-35.png
2018-08-17_20-50-17.png
2018-08-17_20-50-42.png
Добрый день.
Думаю дело в том, что выбран номер регистра, а в битовых функциях указывают номер бита.
На скриншоте выделил место, на которое нужно обратить внимание.
2018-08-20_11-06-41.png