Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Не могу вытащить данные в облако из ПР103 через ПМ210 - постоянно вываливаются ошибки 255.
Попробовал прочитать ПРку компьютером через программу Modbus Poll - все работает. Читается по любым адресам без проблем.
Сделал симулятор ПР103 на компьютере для проверки МП210 - работает. Также читаются любые эмулируемые адреса. Получилось добиться ошибки 255 увеличением в симуляторе задержки ответа больше 100 мс.
А связка ПР103-ПМ210 никак. Таймаут сообщения в настройках устройства в облаке увеличивал уже до 5000 мс, таймаут между символами тоже менял туда-сюда.
Проблема решилась добавлением резистора на стороне ПР103 и выключением резистора на стороне ПМ210. По-другому не работает. Длина линии связи 20 см. Тайминги в настройках устройства в облаке по-умолчанию.
Имеется ПМ210
к нему подключен ТРМ138 и ТРМ202 (оба старой модификации), на ПМ210 и ТРМ202 установлены резисторы 120ом
Настройки:
Протокол ОВЕН, скорость 115200, 8n1, таймаут на пакет 600мс, у ТРМ138 адрес 16, у ТРМ202 адрес 24.
При первом включении информация с обоих ТРМ передается в ОвенКлауд, через неопределенное количество времени (5 мин, 12мин или 18мин) по обоим прибором вылетает ошибка 255 и на этом всё! При этом на каком либо параметре может возникать ошибка 255, и потом пропадает. По отдельности оба прибора работаю без сбоев! Не могу понять в чем причина, явно дело в настройках, требуется помощь!!!