Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: Управление группой трехходовых кранов

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Хотел ещё утром посоветовать для теплосетей (т.к. показалось, что речь идёт именно о управлении теплосетью - насосная пара и смесительный трёхходовой регулирующий клапан) - ТРМ1032М.


    Не знал, что их можно объединять в сеть - видимо, новшество.
    Работал с ТРМ1032 (без М) - нормальные впечатления.

    По сравнению с ПР - это готовое конфигурируемое изделие, легко заменяемое при неисправности. Настройки можно сохранить и восстановить из OwenConfigurator.
    Я принципиальной разницы не нахожу, в смысле с чем связывать прибор с конфигуратором или ОЛ. Чисто психологическая защита от криворукости, в смысле, можно и в конфигураторе "начудить" что система не будет адекватно работать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.10.2023 в 05:58.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Если только клапанами по подаче и улице, без насосов и прочей обратки - ТРМ148.

  3. #3

    По умолчанию

    В перспективе при поломке прибора - ТРМ1032М будет заменён и сконфигурирован из общих представлений любым техническим специалистом, которому достаточно не разучиться читать.

    ПР менее ремонтопригоден в перспективе:
    - в перспективе драйвер микросхемы USB для программирования ПР может не поддерживаться в операционке через 5-10 лет. А с таким уже сталкивался для панелей Delta.
    - обслуживающий персонал может не иметь опыта работы с ПР, программируемыми устройствами.
    - утеряны исходники и связь с программистом

    Поэтому придерживаюсь позиции, что следует отдать предпочтение конфигурируему устройству.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    В перспективе при поломке прибора - ТРМ1032М будет заменён и сконфигурирован из общих представлений любым техническим специалистом, которому достаточно не разучиться читать.

    ПР менее ремонтопригоден в перспективе:
    - в перспективе драйвер микросхемы USB для программирования ПР может не поддерживаться в операционке через 5-10 лет. А с таким уже сталкивался для панелей Delta.
    - обслуживающий персонал может не иметь опыта работы с ПР, программируемыми устройствами.
    - утеряны исходники и связь с программистом

    Поэтому придерживаюсь позиции, что следует отдать предпочтение конфигурируему устройству.
    Насчёт ремонтопригодности ПР как минимум на порядок(в 10 раз) лучше и дешевле, в плане достаточно в ЗИПе иметь один прибор(вместо зоопарка разных приборов)! В остальном, насколько понимаю, Вы не можете чётко определится, залить конфигурацию из конфигуратора или проект из ОЛ сможет даже школьник, и заменить сам прибор(там всё на разъёмах)! Короче, если у Вас в приоритете ремонтопригодность и минимизация простоя с минимальными вложениями(затратами) мне кажет ПР во много раз более предпочтительно! Про работников дебилов которые не могут шнурок воткнуть и кнопку нажать я вообще промолчу, это из области психиатрии!

    И, если у Вас так часто установка ломается, значит Вы что-то накосячили, первое ПР наверно лет 15(как минимум) тому назад поставил и оно до сих пор работает! На одном объекте бывало дискретные входа сгорали из-за молнии, но это местные особенности, в смысле на других объектах такого не наблюдалось. Для таких случаев можно в ЗИПе иметь ПР с залитым проектом для данного объекта и(или) модуль расширения по внутренней шине, он дешевле ПР и проще заменить, работникам дебилам останется только заменить прибор, в смысле, надеюсь на это у них ума хватит?!

    Драйвера для своих устройств делает производитель своими силами или заказывает в сторонних организациях. Зачем производитель будет выпускать прибор без драйвера, это будет бесполезное изделие, короче, бред сивой кобылы, мягко выражаясь! Вот лично Вы купили бы подобный прибор, например принтер, но подключится к нему нельзя и что-то напечатать? Зачем он тогда нужен?

    Кстати, Вы же хотели готовую конфигурацию из конфигуратора заливать, почему в этом случае связь без проблем всегда будет, а вот с ПР скоро не будет, мне вот кажется всё будет с точностью до наоборот, в смысле ПР гораздо больше продают и к ним особенное внимание, а этот ваш конфигурируемый прибор раньше исчезнет. А так каждый делает как считает лучше, вот Вы посмотрите на форуме сколько разных хотелок и пожеланий озвучивается по поводу любого прибора, в смысле с ПР не надо ни кого просить, в смысле, сам сделал как считаешь лучше!

    Прогресс остановить не возможно, даже Вам, это я так думаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.10.2023 в 16:22.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    при поломке прибора - ТРМ1032М будет заменён и сконфигурирован из общих представлений любым техническим специалистом
    И изменить конфигурацию тоже сможет любой человек: программист не потребуется.
    Последний раз редактировалось Stentor; 21.10.2023 в 09:39.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    В перспективе при поломке прибора - ТРМ1032М будет ..........
    ПР менее ремонтопригоден в перспективе:
    - в перспективе
    вообще то тот ТРМ и есть ПР...
    про программу, кое где соглашусь.. но ведь вы будете писать прошивку? стало быть вы ей владеете? не?

    про драйвера и 5-10 лет.. даже коментироть этот бред нет желания

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,723

    По умолчанию

    При единичности установки держать в ЗИПе ПР экономически не целесообразно. Просто выкинуть 15+ тысяч рублей, которые будут валяться на полке.
    Это я про частника говорю, у которого в доме всего один щиток с ПР.

    А не покупать ЗИП тоже интересно, "завтра" ни одну ПР не купишь, будет ехать долго, у дилеров на подмену, до ожидания, запросто не окажется в наличии.
    Последний раз редактировалось melky; 21.10.2023 в 10:33.

  8. #8

    По умолчанию

    Юрий НЧем управляются? ПР? Просто тут же на форуме читал, что ПР не для этого предназначены.
    Последний раз редактировалось WKD; 18.10.2023 в 11:26.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WKD Посмотреть сообщение
    Юрий НЧем управляются? ПР? Просто тут же на форуме читал, что ПР не для этого предназначены.
    Ну да, изначально задумывалось(позиционировалось) как на замену релейных схем, потом добавили аналоговых входов-выходов экран, более мощный процессор и др. и его возможности существенно расширились!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 16:08
  2. Управление группой насосов
    от das в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 17:26
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 13:00
  4. Автоматизация кранов
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 00:05
  5. Обслуживание трехходовых клапанов
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •