Страница 318 из 365 ПерваяПервая ... 218268308316317318319320328 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,171 по 3,180 из 3644

Тема: разные вопросы новичка

  1. #3171
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    513

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Тут вопрос в другом, у вас в ПР102, восемь аналоговых входов, допустим вы измеряете 8 уровней, а чем вы вес в тоннах, в 8 баках замерять будете?
    Поясню как мы на ТРМ1 настраивали в тоннах. Изначально известно, что танк на 40 тонн, вверху на баке стоит электрод. Ставим снизу датчик давления на 0,1 МПа(танк высотой 7 метров) с выходом 4-20 мА, подключаем его к ТРМ1. Далее заполняем танк водой, пока не сработает сигнал по верхнему электроду. Все, танк полный, примерно на 40 тонн, теперь в ТРМ1(если мне не изменяет память) параметр А1-4 подбираем так, чтобы ТРМ1 показала на своем экране значение 40. По итогу ТРМ будет показывать не в %, а в тоннах. У нас сейчас так 3 танка работает. Понятно, что есть погрешность и это не весы, но этого хватает для операторов
    Для измерения в тоннах на ПР использовать аналоговые входы 8 шт., а для электродов 8 дискретных входов

  2. #3172

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Поясню как мы на ТРМ1 настраивали в тоннах. Изначально известно, что танк на 40 тонн, вверху на баке стоит электрод. Ставим снизу датчик давления на 0,1 МПа(танк высотой 7 метров) с выходом 4-20 мА, подключаем его к ТРМ1. Далее заполняем танк водой, пока не сработает сигнал по верхнему электроду. Все, танк полный, примерно на 40 тонн, теперь в ТРМ1(если мне не изменяет память) параметр А1-4 подбираем так, чтобы ТРМ1 показала на своем экране значение 40. По итогу ТРМ будет показывать не в %, а в тоннах. У нас сейчас так 3 танка работает. Понятно, что есть погрешность и это не весы, но этого хватает для операторов
    Для измерения в тоннах на ПР использовать аналоговые входы 8 шт., а для электродов 8 дискретных входов
    Ну так это раньше было, а теперь вы какие датчики на 8 входов подключить хотите?

    Просто датчиками давления можно и вес и давление и уровень замерить, только протарировать бак на вес и уровень по давлению в баке.
    Например льёте тонну, замеряете давление, а уровень это 1/40 часть бака.
    Давление замерили, уровень 1, вес 1 тонна и далее по 1 тонне тарируете.
    После тарировки, считаете коэффициэнты и в программе выводите уровень и вес по давлению.
    Электроды верхнего уровня лучше тоже оставить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.07.2023 в 16:15.

  3. #3173
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    513

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ну так это раньше было, а теперь вы какие датчики на 8 входов подключить хотите?

    Просто датчиками давления можно и вес и давление и уровень замерить, только протарировать бак на вес и уровень по давлению в баке.
    Например льёте тонну, замеряете давление, а уровень это 1/40 часть бака.
    Давление замерили, уровень 1, вес 1 тонна и далее по 1 тонне тарируете.
    После тарировки, считаете коэффициэнты и в программе выводите уровень и вес по давлению.
    Электроды верхнего уровня лучше тоже оставить.
    Надо было создать отдельную тему, ну да ладно.
    Обрисую всю картину. В общем у нас есть новая приемка(3 танка) и старая приемка(5 танков).
    Новую приемку сделали совсем недавно, поставили щит с 3 ТРМ1 и с 3 САУ-М7Е. На танках установили датчики давления, завели их на ТРМ, так же были установлены нижний, верхний электроды и подключили их к САУ. ТРМ1 показывает наполненность танков в тоннах, а на САУ сделана сигнализация переполнения танков. Под каждым САУ установлен световой индикатор и кнопка сброса, к тому же схема релейная и собрана так, что на каждый танк стоит свой ревун, а не один как в будущей схеме.
    На старой приемке вообще хаос. На танках стоят самодельные блоки уровня и каждый со своим ревуном, датчиков давления нет, к тому же блоки находятся не в одном месте, а разбросаны по всему цеху. Кабеля висят как попало, где то скрутки. Самодельные блоки уровня громоздкие: у них свой блок питания, управляющая плата на 2 микросхемах, 4 выходных реле.
    В общем было решено все переделать и перенести в один щит на новую приемку. На старые танки дополнительно установить датчики давления. Я предложил старшему киповцу сделать схему на ПР, он согласился

  4. #3174

    По умолчанию

    Камрады, подскажите плиз юному падавану.
    Есть ПР-103 и теплосчетчик Полет. Ну и куча остальных датчиков. С датчиками, подключенными непосредственно к ПР-ке вопросов нет. А данные с Полета нужно забирать по RS485. Все это дело нужно по езернету отдавать в облако.
    Собсно вопрос - как в OwenLogic организовать связку RS-485 - Ethernet?

    Заранее спасибо! Сильно ногами не бейте, я новичок совсем

  5. #3175
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,741

    По умолчанию

    теплосчетчик Полет имеет Modbus протокол ?

  6. #3176

  7. #3177
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,741

    По умолчанию

    Ну вроде примеров по опросу Modbus переменных в ОЛ достаточно на форуме. Просто их надо скопировать потом в область slave, при необходимости обработав (например из real превратить в int с множителем) для уменьшения области памяти.
    Ну и дальше в облако.

  8. #3178

    По умолчанию

    Скопировать в область slave...
    Хорошо, спасибо, будем пробовать

  9. #3179

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кастян Себастьян Посмотреть сообщение
    Скопировать в область slave...
    Хорошо, спасибо, будем пробовать
    Только не скопировать, а соединить перемычками в программе. На одинаковые переменные будет ругаться.

  10. #3180
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Здравствуйте, не могу разобраться в блоке ActMech из менеджера компонентов. Задача, резервирование насосов. Соединяю 2 насоса как в документации:
    Снимок экрана 2023-08-11 115800.png
    Но не могу добиться срабатывания аварии по отсутствию сигнала ib_feedback
    Экспериментирую с первым насосом:
    Команда на запуск - 1
    режим работы - 1
    Нет аварии -1
    Получаю код состояния 6 - "Запускается", жду, аварии нет. В инструкции производят запуск через lv_work, но тогда игнорируется режим работы. Что я подключаю не так?

Страница 318 из 365 ПерваяПервая ... 218268308316317318319320328 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •