С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Здравствуйте. Может подскажете программируемое реле ПР200-24.2(4).X при работе (по сети RS485) с Модулем ввода дискретных сигналов МВ110-32ДН - ПР200 принимает по сети несуществующие сигналы. Считывание в программе сигналов для ПР200 ведется по шаблону для MB110-32X. Почему так происходит?
А вообще ПР200 работает с МВ110-32ДН. Ранее в других проектах с МВ110-16ДН все отлично работало
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Всем здравствуйте! Помогите связать 2 ПР200.... В общем задача такая: есть два ПР200 и один 2ТРМ1, все приборы объединены в сеть. На первую ПР200 приходят сигналы с четырех аналоговых датчиков 4-20ма, оно настроено в режиме Modbus RTU Master, и передает значения с двух датчиков на второе ПР200(второе ПР200 в режиме Modbus RTU Slave ) значения типа float. Со второго ПР200 показания датчиков дублируются на экран 2ТРМ1 через аналоговые выхода 4-20ма. А вот собственно в чем вопрос: На экране 2ТРМ1 не корректно отображаются значения. Никак не удается корректно передать значения с первого ПР200 по сети... полагаю, что вся загвоздка кроется в очередности передачи байтов и регистров. Подскажите как правильно должна быть выставлена очередность на обоих ПР200.... я уже перепробовал все варианты... хотя проблема может быть вовсе и не в этом... ))
Добрый день, на каком этапе проблема с передачей между ПР(Master)->ПР(Slave) или ПР(Slave)->2ТРМ1, если на ПР(Slave) значения корректные, тогда нужно смотреть как выдается сигнал на AO, он должен быть в диапазоне 0.0-1.0, и насколько некорректные значения, если не тот режим регистров/байт, то значения будут вообще не те, если просто единицы, то возможно в настройках 2ТРМ1 что-то.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Тогда это с большой долей вероятности, неверная настройка передачи регистров/байт, необходимо вывести на экран ПР(Slave) переменную в формате float и подобрать в мастере режим при котором будет корректное значение. Не видя что и как у Вас выставлено, сложно сказать, я обычно в режие слейва никогда галочки не переставляю, по умолчанию "Старшим байтом вперед" только установлено.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
На обоих ПР порядок регистров/байтов должен быть одинаковым? Просто уже все варианты перепробовал..... При работе с OwenCloud для корректного отображения переменных типа float пришлось в настройках OwenCloud выставить Старшим байтом вперед/Младшим регистром вперед, а на ПР Старшим байтом вперед/Старшим регистром вперед... только тогда заработало.... может и с ПР что-то подобное?
Последний раз редактировалось Anton Evgenevich; 30.07.2018 в 12:19.
У вас в этой связке еще и OwenCloud задействован, или это другая история? давайте по порядку, сначала получим корректный обмен между 2 ПР, в облаке на сколько мне известно недавно добавили возможность выбора порядка следования байт/регисторов, поэтому есть вероятность накрутить порядок так, что между облаком и ПР значения будут ОК, а на экране и в логике нет. У слейва оставляете галку только "Старшим регистром вперед", в мастере добиваетесь корректного значения.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ