  1. #1

    По умолчанию

    Смотри как надо. Шунт для МВ110-2А надо подобрать так, чтобы при полном отклонении стрелки прибора показания МВ110-2А составляли 20 мА. Ну, а дальше для измерения пульсаций надо делать математическую обработку результатов измерений.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc1.doc (23.5 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.02.2014 в 21:36.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Смотри как надо. Шунт для МВ110-2А надо подобрать так, чтобы при полном отклонении стрелки прибора показания МВ110-2А составляли 20 мА.
    Не уверен в правильности предложенной схемы.
    Через "Шунтище" и "Шунт" на ней будет протекать один и тот же ток. Немалый. В шину "Шунт" врезать будем или как?
    Уж если и измерять ток, то через милиамперметр.

    А я бы поискал нормирующий преобразователь из миливольт в ток 4-20 мА, желательно с гальванической развязкой.
    На стандартном шунте при номинальном токе (у нас там 800 А) выделяется 75 мВ.
    Вот эти миливольты и надо преобразовать в нормированный сигнал, а там уж обрабатывать.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Не уверен в правильности предложенной схемы.
    Через "Шунтище" и "Шунт" на ней будет протекать один и тот же ток. Немалый. В шину "Шунт" врезать будем или как?
    Уж если и измерять ток, то через милиамперметр.
    Ошибка вкралась. Поправил.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.02.2014 в 21:42.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ошибка вкралась. Поправил.
    Схема будет работоспособна только если сейчас в установке применяется нестандартный милиамперметр и нестандартный же шунт.
    У стандартного шунта (и стандартного амперметра) при полном токе 800А (150мА)падение составляет, повторю, 75мВ.
    Вы предлагаете эти 75 мВ (реально 75/4=18,75мВ) распределить между милиамперметром и МВ110-2А ?
    Ни стрелочный прибор ничего путного так не покажет, ни аналоговый вход не измерит.

    Вот нарыл: НПСИ-ТП нормирующий преобразователь сигналов термопар и напряжения
    ИМХО это выход из положения.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Схема будет работоспособна только если сейчас в установке применяется нестандартный милиамперметр и нестандартный же шунт.
    У стандартного шунта (и стандартного амперметра) при полном токе 800А (150мА)падение составляет, повторю, 75мВ.
    Вы предлагаете эти 75 мВ (реально 75/4=18,75мВ) распределить между милиамперметром и МВ110-2А ?
    А что такое 75/4=18,75мВ ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Вот эти миливольты и надо преобразовать в нормированный сигнал, а там уж обрабатывать.
    Эдак два преобразователя понадобится. Не слишком ли жирно для такой простой задачи ?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Эдак два преобразователя понадобится. Не слишком ли жирно для такой простой задачи ?
    Не вкурил, а куда второй-то?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Не вкурил, а куда второй-то?
    --- в запас

  9. #9

    По умолчанию

    блин, народ, ну прям в школе не учились ))) шунт - стандартизованная штука - резистор. При протекании тока, на нем падает напряжение, которое мы и меряем. На шунте не может быть надписи 800А / 150мА - по той простой причине, что ток мимо шунта будет зависеть от внутреннего сопротивления подключенного прибора, которое зависит от марки прибора. НА ШУНТЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ, которое мы и будем мерить ВОЛЬТМЕТРОМ, с большим внутренним сопротивлением.

    20 мВ вполне себе меряются овеновским модулем.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    20 мВ вполне себе меряются овеновским модулем.
    Угу, только не забудьте про гальваническую развязку, т.к. шунт не заземлён, а под напряжением.
    Судя по фото там 350 Вольт на режиме. А вольтметр до 500 вольт стоит.

    У Вас есть на примете такой овеновский модуль?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 21.02.2014 в 11:13.

Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 15:32
  2. измерение частоты переменного тока
    от AlexLee в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 13:34
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  4. измерение переменного тока.
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 19:06
  5. Измерение тока прибором ОВЕН
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 21:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •