Тема: управление тэнами по температуре

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2015
    Адрес
    г. Коломна
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    melky
    Спасибо, буду экспериментировать...

  2. #32

    По умолчанию

    Всем привет. Занимаюсь разработкой алгоритма нагрева и поддержания температуры активных частей силового трансформатора для своего диплома. Принцип такой. За первые 8 часов требуется постепенно нагревать обмотки до 100 градусов. Затем в течении 2 часов выдерживать 100 градусов. После в течении 2 часов догнать температуру до 105 градусов и уже в течении последующих 22 часов держать 105 градусов стабильно. Исполнительные устройства ПЛК 160, термопары(3 штуки), модуль аналогового входа и инфракрасные нагреватели. Вся проблема в том, что не получается реализовать переключение режимов работы.......использую ПИД регулятор, хотя понимаю что он избыточен. Помогите кто мыслью...

  3. #33
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антусов Посмотреть сообщение
    Всем привет. Занимаюсь разработкой алгоритма нагрева и поддержания температуры активных частей силового трансформатора для своего диплома. Принцип такой. За первые 8 часов требуется постепенно нагревать обмотки до 100 градусов. Затем в течении 2 часов выдерживать 100 градусов. После в течении 2 часов догнать температуру до 105 градусов и уже в течении последующих 22 часов держать 105 градусов стабильно. Исполнительные устройства ПЛК 160, термопары(3 штуки), модуль аналогового входа и инфракрасные нагреватели. Вся проблема в том, что не получается реализовать переключение режимов работы.......использую ПИД регулятор, хотя понимаю что он избыточен. Помогите кто мыслью...
    ПИД регулятор можете оставить, просто к нему нужно добавить, я бы назвал так - генератор уставки температуры. Берёте разницу температур Тмах-Тмин/480 минут и к Тмин+ полученный в предыдущем вычислении результат, каждую минуту, до истечения 480 минут=8 часов. Вторым таймером поддерживаете заданную константу. Потом запускаете аналогичную цепочку для второго этапа подъёма температуры и т.д.
    Тмах- в первом этапе нагрева =100 гр., во втором = 105 гр.
    Тмин- в первом этапе нагрева = начальной температуре объекта, во втором = 100 гр.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 05.05.2015 в 10:15.

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    175

    По умолчанию

    Три 251 решит Ваши проблеммы контроллер это уже как-то перебор, да и дешевле будет

  5. #35
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    Три 251 решит Ваши проблеммы контроллер это уже как-то перебор, да и дешевле будет
    Человек делает дипломную работу.

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    175

    По умолчанию

    Простите читал по диагонали

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    Три 251 решит Ваши проблеммы контроллер это уже как-то перебор, да и дешевле будет
    На самом деле ПЛК 160 решает проблему не только регулирование и стабилизации температуры.У меня так же применяются АД с ПЧ для привода вакуумных насосов.
    Последний раз редактировалось Антусов; 05.05.2015 в 10:35.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    ПИД регулятор можете оставить, просто к нему нужно добавить, я бы назвал так - генератор уставки температуры. Берёте разницу температур Тмах-Тмин/480 минут и к Тмин+ полученный в предыдущем вычислении результат, каждую минуту, до истечения 480 минут=8 часов. Вторым таймером поддерживаете заданную константу. Потом запускаете аналогичную цепочку для второго этапа подъёма температуры и т.д.
    Тмах- в первом этапе нагрева =100 гр., во втором = 105 гр.
    Тмин- в первом этапе нагрева = начальной температуре объекта, во втором = 100 гр.
    Скажите пожалуйста. В языке программирования CFC как проще и главное понятнореализовать алгоритм "Берёте разницу температур Тмах-Тмин/480 минут и к Тмин+ полученный в предыдущем вычислении результат, каждую минуту, до истечения 480 минут=8 часов..
    Я ещё только учусь программировать ПЛК поэтому и задаю вопросы такие.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    175

    По умолчанию

    легко решаются формульные алгоритмы, заданная температура минус текущая деленное на разницу заданного времени на прошедшее

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    легко решаются формульные алгоритмы, заданная температура минус текущая деленное на разницу заданного времени на прошедшее
    а блок RAMP_REAL возможно применить для создания этого алгоритма?

Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление ТЭНами
    от Admiral в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 14:04
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 15:22
  3. Схема тиристорного управления ТЭНами (80 кВт)
    от hitkliv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:01
  4. трм32 регулирование по температуре в помещении
    от sasha_sch в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 11:58
  5. Оборудование для управления ТЭНами
    от Иван_Гость в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •