В дальнейшем 1032 будет включен в состав линейки 1032М с соответствующими доработками.
В дальнейшем 1032 будет включен в состав линейки 1032М с соответствующими доработками.
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru
Добрый день. Не могу увидеть показания датчиков температуры.Только либо через конфигурацию состояния аналоговых входов прибора, где идут изменения по диапазону от 0 до 1 (при измеении входной сигнала, везде 4-20 мА), либо через программу (меню) самого ТРМ 1032, где никаких изменений(показаний) почему то нет. Т.е. "ПР200" входы свои видит, а "ТРМ1032" нет. В экранном списке почему то температур нет, кроме Тк1 и Тн. Неисправность или неверные действия оператора? Спасибо
Добрый день! Напишите, пожалуйста на support@owen.ru. Пришлите конфигурацию Вашего контроллера.
Продукт менеджер направления СПУ
Это не брак. Перевернутый шлейф используется для подключения ПРМ-2 напрямую к ТРМ1032М.
Иначе нам пришлось бы увеличивать количество модификаций вдвое, при том что ПО в контроллерах никак не отличалось бы. Ограничение не позволяет менять номер слота ПРМ с головного устройства (ТРМ1032М). В будущем мы планируем ввести еще несколько модификаций по входам и выходам, поэтому увеличение количества модификаций сильно сказалось бы на стоимости поддержки прибора и создало бы сложность выбора модификации.
Был и другой вариант, переразводить плату на ПРМ-2 и вводить новую модификацию ПРМа. При этом, новую модификацию нельзя было бы подключать вторым слотом. Ну и затраты на такую доработку вошли бы в стоимость ТРМа.
Поэтому, такой немного костыльный вариант показался не критичным, с учетом того, что ПРМ-2 без ПРМ-1 будет применяться не часто.
Если вы используете ТРМ1032М с двумя модулями, то перевернутый шлейф вам не понадобится, каждый модуль подключается прямым шлейфом.
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru
А что же тогда в первом заказе были один шлейф прямой другой перевёрнутый и всё работало, а в этом заказе первый шлейф нормальный, а второй не хочет подключать модуль расширения. Вы по проводам посмотрите, верхний шлейф от рабочей установки, а нижний бракованный. И инструкций подробных давайте.
Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 14.02.2023 в 04:52.
Где это написано и почему тогда его вкладывают в заказ, а не два прямых шлейфа?Если вы используете ТРМ1032М с двумя модулями, то перевернутый шлейф вам не понадобится, каждый модуль подключается прямым шлейфом.
Это написано в руководстве по эксплуатации на странице 23 со схемой подключения модуля.
В коробку с прибором по умолчанию кладут шлейф ПРМ-СЛОТ2. Прямые шлейфы кладутся в комплект в зависимости от заказанной модификации. Количество прямых шлейфов в коробке с прибором соответствует количеству модулей в комплекте. Уточните, какую модификацию прибора указывали при заказе?
Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
e-mail: e.zubkov@owen.ru