Вот вы сперва просчитайте трубы и их обвязку, а потому думайте как и где управлять...
Клаус если планируется, то договариваться нужно сейчас с теми, кто будет переделывать, чтобы вам потом не переделывать все. я об этом.
Ну а вариант - поставить возле каждого щиток с трм500 например (определённый плюс на месте видно, что за температуры внутри емкости), вместо принципа регулирования больше - меньше, использовать открыто - закрыто (простой электромагнитный клапан). А потом вместе в OwenCloud собрать. В линии простой регулятор давления, если нет нагрузки (предположим все емкости закрыты) открываем байпас.
Можно вместо трм500 использовать, что ни будь с rs485 - потом собрать на панели к примеру.
Всем привет. Вот, с учётом будущего обучения на ПЛК2хх, примерно так по оборудованию прикинул: Как понял, одного ПЛК210 достаточно. К одному модулю аналогового ввода 210 серии (МВ210-101) подключается 8 датчиков, соответственно их надо 5, но, по рекомендации одного форумчанина, чтобы не нагружать модуль "под завязку", лучше раскидать датчики по 6 модулям. А модули вывода нужно подбирать по типу управления КЗР. Если аналоговое, то берём модуль аналогового вывода 210 (МУ210-502) серии он управляет шестью, соответственно их надо 7. Если дискретное, то один модуль (МУ210-403) может до 12 каналами управлять, то надо 4 модуля. Но, так же по рекомендации форумчанина, нужно ещё учитывать сигналы с датчиков положения, концевых выключателей, т.е. доп. модули ещё. Пообщался по поводу замены труб, сказали, что будут меняться только отводные трубы, будут устанавливаться полипропилен D-40мм. Исходя из этого нашёл клапана КОНТУР-KЗР-25-40-35.4-24-А-ЭВП (питание 24В, аналоговое упр-ние, встроенная система безопасности, IP54) и второй КОНТУР-KЗР-25-40-35.4-220-И-ЭВП-1 (питание 220В, импульсное упр-ние, встроенная система безопасности, концевые выкл., IP54). Также, где-то на просторах интернета прочитал (может не так что-то понял), но было сказано, что питание ПЛК и управляемых устройств должно быть одинаково, т.е. ПЛК и привод должны иметь напряжение питания 24В, а в случае с КОНТУР-KЗР-25-40-35.4-220-И-ЭВП-1 к него питание 220В, т.е. как я понял, такое исполнение не подойдёт? Или, я не корректно что-то понял? Прошу не пинать, т.к. повторюсь, что только только начинаю изучать тему