Тема: Подключение ПЧВ на несколько насосов

  1. #31

    По умолчанию

    Наверное из-за резкого изменения скорости потока. Скорость потока большая, масса воды большая. Возможно сказывается время закрытия обр.клапана или его негерметичность.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь сможет объяснить физику возникновения гидроудара при останове насоса выбегом? Я на всех насосах активирую эту функцию, и никаких гидроударов не наблюдаю. Правда, моя сфера - не водоснабжение, а котельные. Т.е. насосы большей частью циркуляционные. Хотя пара скважин с частотниками в обслуживании есть.
    Тут, видео, для простоты понимания
    Тут, читать, для глубины понимания

  3. #33
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,354

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Тут, видео, для простоты понимания
    Тут, читать, для глубины понимания
    Видимо обратный клапан неправильно работает, если бы он закрывался при остановке потока, в смысле, не дожидался когда поток разгонится в обратную сторону, то и гидроудара бы не было!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Наверное из-за резкого изменения скорости потока. Скорость потока большая, масса воды большая. Возможно сказывается время закрытия обр.клапана или его негерметичность.
    Неубедительно. С чего бы потоку резко останавливаться? А обратный клапан закрывается при практически остановившемся потоке, откуда взяться гидроудару? Короче, десятки и десятки насосов останавливаются выбегом на наших объектах, и всё норм. Гидроудар небольшой и хлопок клапана наблюдается, если резервный насос запускается с маленькой задержкой после остановки рабочего, но это другая история.

  5. #35

    По умолчанию

    Но подобное явление имеет место быть. Именно при выключении. Причины на то тоже должны быть. Возможно в вашем случае все спроектировано хорошо, в части гидравлики. Если прочесть статью по ссылке выше, то факторов достаточно много.

  6. #36

    По умолчанию

    Короче, коммутация двух и более насосов контакторами к одному частотнику с переходом на прямой пуск народ волновать перестала, в том числе и в отношении гидроударов, а вот останов выбегом насоса с частотником вдруг возбудила. Ищем потерянное под фонарём, потому что в кустах темно?

  7. #37

    По умолчанию

    Если штатно ПЧ может управлять контакторами, типа ср2000 , то и поставить можно. Но нужно отдавать себе отчёт, что нештатные ситуации в этом случае могут вывести ПЧ из строя. Авария контактора например, или аварийное отключение питания. По хорошему, для надёжности, между ПЧ и двиглом не должно быть коммутирующих устройств.

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    239

    По умолчанию

    Реализация расчитана на АВОСЬ. Авось и получится, но не пронесет. Овчинка не стоит выделки.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    Ваше предложение - забить на БАЗОВУЮ защиту электродвигателя
    Контроль обрыва нагрузки не относится ни к каким базовым защитам электродвигателя - не придумывайте.

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    приходите вы машину покупать - а вам - да нахера тебе подушка в руле? это же не требуется, а АБС вообще придумали трусы, это просто развод на деньги
    Пример некорректный, потому что в нём на кону человеческая жизнь и здоровье, а отключение обсуждаемой не "базовой" защиты ни к каким катастрофическим последствиям привести не может.

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    Кроме того, как здесь пацаны уже выше написали - обрыв нагрузки на работающем ПЧ рано или поздно прикончит его. А все эти костыли и шаманства со схемой управления этими контакторами совершенно обнуляют все типа экономии на втором ПЧ.
    Ну да, вот только включенная эта самая защита никак ПЧ не поможет, если обрыв произойдёт во время работы. Всё что она может - это заблокировать включение выхода ПЧ без нагрузки.
    Что касается схем управления, так я в самом первом сообщении написал, что не одобряю такой подход, но это не значит, что данное решение нежизнеспособно или что его применение неминуемо приведёт к увеличению аварий и инцидентов на производстве.

  10. #40
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    436

    По умолчанию

    Тема в очередной раз превратилась в диалог специалистов без участия вопрошающего ТСа.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ФБ на ST ротация насосов
    от 7in в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 18:03
  2. Работа 12 насосов
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 20:40
  3. Синхронизация 5 насосов
    от EVGEN_ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 17:05
  4. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  5. Коммутация насосов
    от FDA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 12:53